106 个停车位,地下

450 个停车位 已建,位于地块的南北偏中心位置,教学 楼的地下 一致 食堂 位于地块的南北偏中心位置,教学楼的地下 已建,位于地块的南北偏中心位置,教学 楼的地下 一致 燃气调压站 未提及 已建,项目东北角的绿化带中 新增

3 公用工程 供水 市政供水,由长江西路和天堂寨路接市政给水管 DN200 供水到校内,在地下一层设置生活泵房 和消防泵房各一座 已建,市政供水,由长江西路和天堂寨路 接市政给水管 DN200 供水到校内,在地 下一层设置生活泵房和消防泵房各一座 一致 排水 采用雨污分流制,雨水排入长江西路市政雨水管 网.生活污水经化粪池、食堂生活污水经油水分 离器处理后排入市政污水管网,实验废水经中 和、沉淀等处理后排入市政污水管网,最终进入 采用雨污分流制,雨水排入长江西路市政 雨水管网.生活污水经化粪池、食堂生活 污水经油水分离器处理后排入市政污水管 网,最终进入合肥西部组团污水处理厂集 实验室未建 成,该部分内 容不在本次验 收范围,另外 合肥一中新华马克汉姆国际学校(一期)建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表 第 7页 合肥市经济技术开发区污水处理厂集中处理. 中处理. 合肥市排水规 划的调整,项 目排水排至西 部组团污水处 理厂 供电 由市政供电系统提供,项目区在地下室设置

1 处 变电所 已建,由市政供电系统提供,项目区在地 下室设置

1 处变电所 一致 暖通 宿舍、办公、教室、实验室均采用热泵型变制冷 剂流量分体多联式空调系统. 办公室、实验室、 教室室外机组布置于各栋屋 面,宿舍室外机布置于各层设备平台.综合馆会 堂采用独立风冷热泵水空调系统,风冷热泵布置 于综合馆屋面.游泳池采用三机一体泳池热泵除 湿泵空调机组,冬季采用独立热水器补热,体育 场采用独立屋顶型热泵空调一体机组,机组布置 于综合馆屋面 已建,宿舍、办公、教室、实验室均采用 热泵型变制冷剂流量分体多联式空调系 统.办公室、实验室、 教室室外机组布置 于各栋屋面,宿舍室外机布置于各层设备 平台. 综合馆会堂采用独立风冷热泵水空 调系统,风冷热泵布置于综合馆屋面.体 育场采用独立屋顶型热泵空调一体机组, 机组布置于综合馆屋面.游泳池采用太阳 能及热泵空调机组共同供热. 游........