编辑: ok2015 2017-01-30

11.12 ,北纬 38°37'

15.33 .具体位 置见附图

1 和附图 2.

2、工程规模 企业现有工程总设计规模为 10000m3 /d,受纳污水为铝型材工业园合金铝制品和 带钢轧制企业的工业污水. 技改项目根据污水处理厂技改后的计划处理量,设计规模为 3000m3 /d,受纳污 水仍为铝型材工业园合金铝制品和带钢轧制企业的工业污水.

3、工程内容 任丘市洁杰环保工程有限公司污水处理厂一期工程现有工程占地 13528m2 , 建筑 面积 3998m2 ,技改项目不新增占地面积和建筑面积. 技改项目内容包括:(1)更换部分老旧设备;

(2)将现有调节池改造为:调 节池+生化池(包括脱氧池、第一缺氧池、第一好氧池、第二缺氧池、第二好氧池) +MBR 池(膜组池)+酸洗池+碱洗池+清洗池;

(3)在现有调节池上方建设膜组设 备间,具体工程内容详见下表.(注:酸洗池、碱洗池和清洗池为定期清洗 MBR 反 应器用,进厂污水不需进这些池体处理)

3 工程内容列表 名称 现有工程 技改项目 主体工程 工业污水处理系统

1 套及其配套污泥处理 系统

1、更换部分老旧设备;

2、现有调节 池改造为调节池+生化池+MBR 池+酸 洗池+碱洗池+清洗池;

3、在现有调 节池上方建设膜组设备间 污泥处理系统依托现有工程 辅助工程 石灰石储存棚、办公室等 依托现有工程 公用工程 供水 由任丘市辛中驿镇铝型材工业园 区供水管网提供 依托现有工程 供电 由任丘市辛中驿镇铝型材工业园 区供电系统提供 供暖 采用分体式空调取暖 废气 水泵间、污泥池、污泥浓缩池、 板框压滤机产生的恶臭气体:

1、 做好厂区及周围绿化;

2、各反应 池底及板框压滤机及时清理洗 涤,污泥及时外运;

3、污泥脱水 采用封闭系统 依托现有工程 废水 工业园区工业污水:经 格栅+预 中和池+吹脱池+调节池+中和反 应池+中间水池+旋流沉淀器 处 理后,部分外排入花草支渠,部 分回用于药液配制和厂区绿化 工业园区工业污水: 经 格栅+预中和 池+吹脱池+调节池+中和反应池+中 间水池+生化池+ MBR 池+紫外消毒 系统 处理后, 部分外排入花草支渠, 部分回用于药液配制和厂区绿化 生活污水:外排至园区污水管网 依托现有工程 噪声 优选低噪设备,厂房隔声、基础 减震 优选低噪设备,厂房隔声、基础减震 固废 格栅产生的泥渣、板框压滤机产 生的脱水污泥统一收集送任丘市 生活垃圾卫生填埋场填埋处理 依托现有工程 板框压滤机产生的废液压油和在 线监测仪产生的废监测液危废暂 存间暂存,交衡水睿韬环保技术 有限公司处理 生活垃圾经收集后由环卫部门统

4 一清运处理

4、主要构筑物及设备 技改项目主要构筑物及设备详见下表. 主要构筑物及设备一览表 序号池体/设 备间 名称 池体/设备间规格 设备规格型号 池体/设备 间数量 (座/幢) 备注 一 池体改造部分

1 调节池 L*W*H=60m*9m*5m 高速潜水推流(搅拌) 器: D=480mm,492r/min

1 技改项目 新增

4 台2脱氧池 L*W*H=12m*5.85m* 4.5m 高速潜水推流(搅拌) 器: D=325mm,750r/min

1 技改项目 新增

1 台3第一缺 氧池 L*W*H=12m*12.25m *4.5m 高速潜水推流(搅拌) 器: D=480mm,492r/min

1 技改项目 新增

2 台 蝶阀:D341X-10,DN200 技改项目 新增

2 台 拍门:DN250 技改项目 新增

1 台4第一好 氧池 L*W*H=20m*18.4m* 4.5m 管式曝气器:D=63mm, L=1.0 m,Q=2~8m3 /h

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题