编辑: 达达恰西瓜 2017-02-16

1 ― 青环保发〔2016〕74 号 成都市青白江区环境保护局 关于成都宝洁有限公司喷粉塔热能回收利用技 术改造项目环境影响报告表审查批复 成都宝洁有限公司: 你公司报送的 《喷粉塔热能回收利用技术改造项目环境影响 报告表》收悉.

经审查,现批复如下:

一、 该项目位于青白江区青江南路

688 号成都宝洁有限公司 现厂区内.项目符合国家产业政策,符合青白江区规划,从环境 保护角度同意按照该报告表中的地点、规模、内容、生产工艺以 及保护措施进行项目建设.

二、项目总投资

80 万元,环保投资

6 万元.建设主要内容:

(一)主体建设:对原有烟道进行改造,在制造车间

5 楼楼 顶新增

1 套KLS 热管换热器设备, 将热能回收至喷粉塔 (干燥塔) 利用.其他车间的生产功能和生产能力不变.

(二)配套设施建设:给排水、变配电、供热、供气等配套 设施均利用公司原有设施. ―

2 ―

(三)污染防治设施建设:布袋除尘器、污水处理站、固废 暂存场所等污染防治设施利用公司原有设施.

三、总量控制指标. 本项目新购置热管换热设备

1 套,回收利用热能,降低天然 气使用,实现节能减排目的,由于天然气的使用量降低,故SO2 和NOx 的排放量减小.项目总量控制指标为: COD:原项目总量控制指标 0.44 t/a,本次技改不新增,技 改后全厂总量控制指标 0.44 t/a;

氨氮:原项目总量控制指标 0.02 t/a,本次技改不新增, 技改后全厂总量控制指标 0.02 t/a t/a;

SO2:原项目总量控制指标为 0.136 t/a,本次技改新增总量 控制指标-0.024 t/a,技改后全厂总量控制指标 0.112 t/a;

NOx:原项目总量控制指标为 0.63t/a,本次技改新增总量 控制指标-0.151 t/a,技改后全厂总量控制指标 0.479t/a;

烟(粉)尘:原项目总量控制指标为 24t/a,本次技改不新 增,技改后全厂总量控制指标 24t/a.

四、严格执行环境保护"三同时"制度,建立完善的环境管 理机制.在营运过程中,应按环境影响报告表提出的污染防治措 施要求,重点做好以下几项工作:

(一)落实废水污染防治措施.本次技改新增换热器的换热 片清洗废水排入公司已建的污水处理站处理达 《污水综合排放标 准》 (GB8978-1996)表4中一级标准限值,进入成都青白江中科 成污水净化有限公司处理后排入长流河. 生活废水经公司化粪池 处理达《污水综合排放标准》三级标准,进入成都青白江中科成 ―

3 ― 污水净化有限公司处理后排入长流河.

(二)落实废气污染防治措施.热管换热器回收剩余热量返 回喷粉塔(干燥塔)利用后的废气经布袋除尘器处理,达《大气 污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中二级标准限值后,通 过楼顶 30m 高的排气筒排放.

(三)落实噪声污染防治措施.项目应采取措施降低噪声, 确保厂界噪声长期、稳定达标排放.

(四)落实固体废物污染防治措施.本项目不新增固体废 物.生活垃圾交由环卫部门统一处置.

(五)落实环境风险防范措施.应加强环保设施的维护,确 保正常运行;

加强项目 R134a 制冷剂使用及运输过程的规范管 理,做好泄露、燃烧、爆炸等风险防范措施,制定应急预案.

五、项目建设必须依法严格执行环境保护"三同时"制度. 项目环保设施整改落实后,必须按规定程序申请环境保护验收. 否则,将按相关环保法律法规予以处罚.