CP-UM-3099C 光电开关 HPX 系列 1\3 输出回路和接线方法 输出回路以及回路构造因机型而不同,请正确接线. NPN 型PNP 型 使用说明书 主回路褐OUTPUT 黑 负载 负载 主回路褐40mm以上 ・弯折不锈钢管中的光纤时,请在中心部位进行,弯曲半径在10mm以上. SD 100mA max. 黑100mA
10 如果在前端部及根部进行弯折,可能造成断线.另外,请勿在同一处 反复弯折3次以上.请勿转动不锈钢管. 非常感谢您购买山武产品.为了正确、安全的使用产品,请务必 阅读本使用说明书. 另外,请根饭娓袷槿啡喜返南晗腹娓瘛⑼庑纬叽绲. 黄红 青50mA
10 ~30V DC OUTPUT 50mA max. SD 黄红 青 负载 ~ 30VDC 光纤单元的拧紧扭矩 (注)图中的颜色为电线绝缘外皮的颜色. 安装光纤头的场合,请在下表扭矩内进行安装. 不锈钢管 使用上的限制 1\4 自诊断功能 自诊断功能是指监视光电开关受使用环境影响检测特性产生的缓慢变 化,通过显示灯或输出发出信号的功能.由此,可以诊断出检测面的污 物或光轴偏移等状态. 光纤头形状 容许扭矩 M3/M4螺钉形 0.8N?m 固定螺钉(平头或者凹头) M3以下
20 15 本产品是在一般设备上使用为前提开发、设计、制造 的.在下列有安全性要求的场合使用时,请在故障保 全设计、冗余设计及定期维护等,以及对系统和设备整 体的安全性考虑周全的情况下使用. ? 以人体保护目的的安全装置 ? 输送设备的直接控制(运行停止等) ? 航空设备 ? 航天宇宙设备 ? 原子能设备等 请不要把本产品用於与生命直接相关的用途上. 自诊断显示 根焐吐躺 2个显示灯可以确认开关的状态. ①入光显示灯(红)把动作点作为基础值,入光量多的场合灯亮,少的 场合灯灭. ②稳定显示灯(绿)的灯灭、灯亮、闪烁分别表示下图所示的各种检测 状态. M6螺钉形 1N?m 圆柱形 0.3N?m 光纤切断 ! 注意 弯折禁止围因产品而不同,请务必确认产品规格书. ・请勿对光纤施加强力. ・多个光纤单元靠近使用会造成动作不稳 定.设置后,请确认动作的稳定性后再使 用. 自诊断输出 从稳定遮光→不稳定入光→稳定遮光变化时自诊断输出设为ON,向外部 回路输出不稳定遮光的信号. ? 请绝对不要分解光纤切断器. 锋利的刀刃会划伤手.
4 配线上的注意事项 ・延长导线时,请使用0.3mm2 以上的导线,长度控制在100m 以下. ・如果把光电开关的配线和电力线或动力线放在同一配管中,有可能 因感应引起误动作、造成破损.请单独配线或者使用另外的配管配 线. ・使用市售的开关稳压器时,请将机架地线以及接地端子接地.如果不 接地使用,可能因开关稳压器的干扰引起误动作. ・连接电容性负载或白炽灯等负载时,将通过开关容量以上的冲击电 流,故请在负载和输出之间接入限流电阻.(输出短路保护功能将发 挥作用.)
5 调整 检测物体种类多或检测位置等变动的场合,建议在试运行调整时确认 动作.另外,请确认是否受环境物体等反射光的影响. 对照型 ①请把灵敏度调整电位器设定为最大,试安装投・受光光纤头. ②上下、左右调整投・受光光纤头,大致固定在入光显示灯红灯亮的 围的中央位置.请确认此时稳定显示灯是否也为绿灯亮. ③放置了检测物体时,请确认入光显示灯灯灭,稳定显示灯绿灯亮. 漫反射型 ①请对著检测位置安装光纤头. ②在无检测物体状态下,将灵敏度调整电位器从MAX位置缓慢地向MIN位 置旋转,入光显示灯灯灭位置为A.如果电位器在MAX位置时显示灯仍 不点亮,则把MAX位置作为A. ③把检测物体放在指定的位置上,灵敏度调整电 位器从MIN位置缓慢转向MAX方向,入光显示灯 灯亮的位置为B. ④请把灵敏度调整电位器对准刻度A和B的中心位 置C.