一、XXXX石油集团有限责任公司热电厂审核案例 认证类型:质量管理体系
一、案例背景 认证范围:火力发电、蒸汽及热水的生产 审核时间:2012 年12 月19 日至
2012 年12 月20 日 审核性质:第一次监督 企业背景:XXXX石油集团有限责任公司热电厂(简称热电厂)隶属于XXXX油田公司 矿区服务事业部,成立于
1995 年,目前总装机容量 150MW,配置
2 台50MW 双抽供热机 组、1 台50MW 背压式供热机组;
共计有
8 台220t/h 锅炉,其中燃煤掺烧天然气锅炉
4 台(1-4 号炉) ;
煤燃烧锅炉
2 台(
5、6 号炉) ;
天气燃烧锅炉
2 台(
7、8 号炉) ;
年发 电量 7.
5 亿KWh,上网电量 6.2 亿KWh,年供热量
1000 万吉焦,承担着吉林油田公司大 部分用电量, 肩负着油田矿区民用采暖及新木采油厂和新立采油厂所在地区的采油工业 区伴热任务. 自2003 年热电厂开始全面运行质量管理体系以来,热电厂质量控制活动从管理职 责、资源管理、产品实现和监视测量等四大过程展开,依据 PDCA 循环模式,确保达到 发电、供热服务全过程质量受控, 曾多次获得吉林油田公司先进单位称号、松原市环境 友好企业称号. 吉林油田热电厂广泛采用了 DCS 系统和美国进口 SMAR 变送器技术等,全面实现了 自动化监测、自动化控制、自动化操作.电除尘等设备是东北地区电力系统最先进的高 科技产品.吉林油田热电厂已建设成为高科技含量密集型企业.热电厂以科学发展观为 统领,围绕吉林油田公司
681 战略发展目标,不断开拓创新,全面提升发展实力, 为吉林油田公司建设科技、安全、和谐大油田提供有力的支撑和坚实的保障. 案例发生部门:生产运行科 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、
50430、环境、安全、能源管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组
电话:0591
87521316 18959184975 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 能够成为福建省企业管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标! [企业常用法律法规] [企业手册、程序、操作标准查询] [企业管理教案查询] [企业认证标准查询] [企业质量、 环境、安全管理指导书查询] 请点击链接:http://www.fqac.org/zlxz2.asp?ID=17
2013 年良好认证审核案例
123
二、现场审核发现
1、蒸汽及热水主要生产工艺流程: 锅炉运行→汽轮机运转→产生蒸汽和热水→增压站或换热站→输汽或热水管线→ 至用户→客户满意度调查.
2、现场审核中发现: 查抽 2012.11.26 供热生产指标及运行记录: 当日天气:晴有多云、偏西风 2-3 级、当日气温-17~-7℃;
1#和3#机运行,热网供/回水平均温度 88/55℃ ⑴ 抽矿区热网
1 线:供/回水平均温度 80/57℃、供/回水压力 0.85/0.34MPa ⑵ 抽矿区热网
2 线:供/回水平均温度 93/57℃ 供/回水压力 0.85/0.1MPa ⑶ 抽新木热网
2 线:供/回水平均温度 112/68℃ 供/回水压力 1.03/0.1MPa ⑷ 抽新立热网
2 线:供/回水平均温度 112/67℃ 供/回水压力 1.01/0.17MPa
3、依据以上生产运行记录数据,生产调度在过程控制中已经安装当地当天的天气 情况调节控制热网的供水温度,但发现温度参数上下浮动误差较大.询问主值有无供热 工艺参数的规定、怎么规定的、有没有上限和下限的要求?问了
2 个人均都说按照供热 曲线来调节,误差多少不清楚. 于是查抽了本厂目前执行的《供热运行规程》 ,发现
第二篇一次网运行
1 运行参 数1.1 江南江北一次热网供水温度可按照供热曲线上限 5℃运行,供水压力为 0.9-1.2 MPa,回水压力为 0.1-0.15 MPa. 规定中只有供热曲线上限,没有规定供热曲线下限. 供热曲线无下限规定就不可能保障客户终端的供热温度达到要求.
三、不符合项描述 查抽提供的 2012.1.1 发布实施的《供热运行规程》里
第二篇一次网运行
1 运行 参数 1.1 江南江北一次热网供水温度可按照供热曲线上限 5℃运行,…… 规定中没有规 定供热曲线下限. 不符合 GB/T19001-2008 标准 7.1 条款的相关要求.
四、现场调查及原因分析 对此问题经与领导层沟通后开具了不符合报告单, 同时在与企业负责人交谈中了解 到,该《供热运行规程》是2012 年初修订发布实施的,但工艺参数内容未修改.实际 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、
50430、环境、安全、能源管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组
电话:0591
87521316 18959184975 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 能够成为福建省企业管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标! [企业常用法律法规] [企业手册、程序、操作标准查询] [企业管理教案查询] [企业认证标准查询] [企业质量、 环境、安全管理指导书查询] 请点击链接:http://www.fqac.org/zlxz2.asp?ID=17 中国认证认可协会
124 情况该工艺规定自
1998 年初次制定后从未修订过,一直使用至今,不能随着设备的老 化及时评审和调整.
五、不符合整改情况实施及验证 本厂于 2012.12.25 由副厂长张春生主持组织召开了关于修订《供热运行规程专题 会议》,有汽机分厂、供热分公司、生产运行科及相关值长参加并进行了集思广益, 充 分讨论,形成一致意见认为:
1、 关于一次网供回水温度问题如不规定下限有可能导致不能满足 GB50019-2003 《采 暖通风及空气调节涉及规范》规定的居民居室设计温度应保持在 16-20℃以上的要求, 供水温度过高不仅造成能源资源浪费, 而且会导致回水温度偏高, 使热网循环水泵汽化, 对设备造成损坏.
2、 根据 吉林油田设计院 设计的供热曲线图中的一次热网供回水温度计算公式: 供水温度 T 供==67-1.9X℃ 回水温度 T 回==45-0.9X℃ 其中:X 为室外温度值
3、查看了每月生产报表的运行数据显示:在2012.11 月与
12 月期间共有三个时 间段的供回水温度与供热曲线偏差较大,其中: ①11 月25 日-11 月30 日供水温度的最大偏差达到供热曲线下限 13.4℃运行;
②12 月3日-12 月7日供水温度的最大偏差达到供热曲线下限 15℃运行;
③12 月22 日-12 月25 日供水温度的最大偏差达到供热曲线下限 13.55℃运行;
4、根据以上调查结果,采用了一次热网温度下降至热网曲线下限 15℃时,连续运 行三天,发现仍然能满足热网用户即:居民居室温度达到国家标准规定的要求.
5、综上所述,决定修订《供热运行规程》,将原规定改为 供回水温度的下限设 定为供热曲线-15℃运行.
6、查抽整改后
2012 年12 月25 日的生产指标及运行方式汇报记录显示:
2012 年12 月25 日天气情况:晴 偏北风 2-3 级-27~-19℃ 热网供回水平均温度:110.7/65.7℃ 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、
125 供热网 加热器/热网泵 供/回水温度 (℃) 供/回水压力 (MPa) 供/回水流量 (t/h) 矿区热网
1 线1-4/
2、
3、
4、
5、
7、8 99/69 0.89/0.33 7500/6400 矿区热网
2 线
2、3/
1、
2、3 102/62 0.9/0.2 3600/3400 新木热网 2/
1、3 115/67 1.01/0.10 786/710 新立热网 2/1 111/65 1.02/0.16 770/760
7、整改前后运行参数对比表 前后对比 整改前 整改后 运行时间 2012.11.26 供热生产指标及运 行记录
2012 年12 月25 日供热生产指标及运 行记录 天气情况 晴有多云、偏西风 2-3 级、 当日气温-17~-7℃;
热网供/回水平均温度 88/55℃ 晴 偏北风 2-3 级、当日气温-27~-19℃;
热网供/回水平均温度 110.7/65.7℃ 热网 加热器/热网泵 供/回水温度 (℃) 加热器/热网泵 供/回水温度 (℃) 矿区热网
1 线1#和3#机运行 80/57℃ 1-4/2.3.4.5. 7........