编辑: 我不是阿L 2017-06-29

1 ― 广东省环境保护厅 粤环审〔2016〕68 号 广东省环境保护厅关于中国电信有限公司广东公 司4G 二期规划基站(东莞、河源、深圳、惠州分 册)环境影响报告表的批复 中国电信有限公司广东分公司: 你公司报批的《中国电信有限公司广东公司 4G 二期规 划基站(东莞、河源、深圳、惠州分册)环境影响报告表》 (以下简称《报告表》 ) 、东莞市环境保护局、河源市环境保 护局、深圳市人居环境委员会、惠州市环境保护局对《报告 表》的初审意见和广东省环境辐射监测中心对《报告表》的 评估意见收悉.

经研究,批复如下:

一、原则同意东莞市环境保护局、河源市环境保护局、 深圳市人居环境委员会、惠州市环境保护局的初审意见.

二、中国电信有限公司广东公司 4G 二期规划基站(东―2―莞、河源、深圳、惠州分册)共3843 个宏基站,其中东莞市

1506 个,河源市

68 个,深圳市

1453 个,惠州市

816 个. 《报 告表》根据基站类型、天线型号、架设地点等不同,选取了

854 个典型基站进行测量与评价. 根据《报告表》的分析和评价结论,监测和评价的结果 基本代表了本工程的电磁辐射水平,从环境保护角度考虑, 我厅同意该项目的建设.

三、项目建设应认真落实《报告表》提出的各项污染防 治措施,并重点做好以下工作:

(一)根据《辐射环境保护管理导则――电磁辐射环境 影响评价方法与标准》 (HJ/T10.3-1996) ,单个项目对公众照 射采用《电磁环境控制限值》 (GB 8702-2014)中30~3000 MHz 频段的功率密度限值的 1/5 作为评价标准,即本项目公 众照射目标管理值为 8μW/cm2 .项目建成投入使用后,公 众经常可达到区域电磁辐射影响水平须控制在上述限值范 围,最大限度地减少项目建设对公众和环境的影响.

(二)合理选择基站发射功率、载频数、发射天线半功 率角、下倾角、架设高度、朝向.在满足信号覆盖的前提下, 尽量采取降低基站发射功率、调整天线倾角和天线方向等措 施,满足电磁辐射限值的要求.

(三)加强环境管理,完善环境管理制度,制定日常监 测计划, 定期对基站电磁环境进行监测, 发现问题及时解决. ―

3 ―

(四)认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施. 架设基站的天面及机房, 采取有效隔离措施并设置警示标志, 避免公众进入.加强移动通信设备的运行维护,定期检查基 站设备及附属设施的性能,以便于及时发现隐患并采取补救 措施,避免发生电磁辐射泄漏,确保移动通信网络和基站的 安全可靠运行.

(五)基站设备所用废旧蓄电池须严格执行国家和省危 险废物管理的有关规定,送有资质的单位处理处置.

(六)在市区主要景观建筑和风景区采用美化天线等措 施,减少对景观环境的影响.

四、新建、迁建、扩建的基站须在建设前按照有关的法 律法规规定向我厅办理环保审批手续.已通过审批的基站, 若项目的性质、规模、地点或者防治污染等措施发生重大变 动,应当重新报批环评文件.

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实.

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主 体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护"三 同时"制度,并在规定期限内向我厅申请项目竣工环境保护 验收. 建设项目环境保护"三同时"监督管理工作由东莞市环 境保护局、河源市环境保护局、深圳市人居环境委员会、惠 州市环境保护局负责. ―