编辑: ok2015 2019-08-28
建设项目环境影响报告表 项目名称:南泥湾油田松294 井区空气泡沫驱先导项目 建设单位(盖章): 延长油田股份有限公司南泥湾采油厂编制日期:二一七年七月 国家环境保护部制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1. 项目名称指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英文字段作一个汉 字). 2. 建设地点指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3. 行业类别按国标填写. 4. 总投资指项目投资总额. 5. 主要环境保护目标指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保 护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距 场界距离等. 6. 结论与建议给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染 防治措施的有效性, 说明本项目对环境造成的影响, 给出建设项目环境可行性的明确结论. 同时提出减少环境影响的其他建议. 7. 预审意见由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8. 审批意见由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 第 1页 建设项目基本情况 项目名称 南泥湾油田松

294 井区空气泡沫驱先导项目 建设单位 延长油田股份有限公司南泥湾采油厂 法人代表 王林强 联系人 陈帅 通讯地址 延安市宝塔区南泥湾 联系电话

13309114346 传真-- 邮政编码

716006 建设地点 延安市宝塔区南泥湾镇松树林乡邓屯村 立项审批部门 延长油田股份有限公司 批准文号 延油发[2013]256 号 建设性质 新建 改扩建 技术改造 行业类别 及代码 B07 石油和天然气开采业 占地面积 (平方米) 利用评

15 撬装注水站内空地, 不新 增用地,管线临时占地 8000m2 . 绿化面积 (平方米) -- 总投资 (万元) 620.2 其中: 环保投 资(万元) 43.7 环保投资占 总投资比例 7.05% 评价经费 (万元) -- 预期投产 日期

2017 年10 月 工程内容及规模: 1. 项目由来 由于泡沫具有 遇油消泡、遇水稳定 的性能,也就是说泡沫在含油饱和度较高的油层 部位易溶于油,不能起泡,不堵塞孔隙、孔道,提高油相渗透率;

而在水层中能够起到发 泡的作用,从而起到 堵水不堵油 作用,有效地提高波及系数和驱油效率.在油藏压力的 条件下,部分空气能够溶解于原油,使得原油发生膨胀,从而可以降低原油的粘度;

同时 由于空气溶解于原油后,使得原油体积膨胀,膨胀油会将水挤出孔隙空间,就可以使排驱 的油相相对渗透率高于吸吮时的水相相对渗透率,更有利于油流的流动环境.因此,延长 油田股份有限公司南泥湾采油厂通过对芦子沟各注水井组的综合分析研究, 结合前期甘谷 驿采油厂空气泡沫驱现场试验效果及地面建设情况,选择在评

15 撬装注水站安装建设空 气泡沫注入设施,对所管辖较为集中的

6 口注水井进行空气泡沫驱注入试验.实验井分别 为:松123-

1、松329-

3、松329-

1、松

331、松

127、松322,其余注水井正常注水. 本项目为石油天然气开采业,属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正 版)》中鼓励类第七条中的 原油储运设施建设、油气田提高采收率技术 项目,符合国家 产业政策. 本项目选址位于延安市宝塔区南泥湾镇松树林乡邓屯村,工程总投资 620.2 万元,本第2页 次环境影响评价内容分为两部分:第一部分是地面配套设施,包括配液间、泡沫储液罐、 注泡沫泵房、空气加压机房、阀组间、配注间等;

第二部分是空气及泡沫回注干线,长度 均为 0.8km,单井管线总长度为 7.2km,本项目管线总长度为 8.8km. 根据《中华人民共和国环境评价法》、国务院令第

253 号《建设项目环境保护管理条 例》以及中华人民共和国环境保护部令第

33 号《建设项目环境影响评价分类管理名录》 的有关规定,该项目需办理环境影响评价手续.延长油田股份有限公司南泥湾采油厂于

2017 年7月委托我单位承担其 南泥湾油田松294井区空气泡沫驱先导项目 的环境影响评 价工作,并编制环境影响报告表. 我单位接受委托后,随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研. 结合项目特点,收集了有关的工程资料,通过对项目周边环境现状调查、工程分析,依照 《环境影响评价技术导则》,对该项目进行了环境影响评价工作. 现已编制完成了 《延长油田股份有限公司南泥湾采油厂南泥湾油田松

294 井区空气泡 沫驱先导项目环境影响报告表》,交由建设单位呈报给当地有审批权限的环保部门进行审 批. 2. 地理位置及周围环境概况 项目选址位于延安市宝塔区南泥湾镇松树林乡邓屯村,地理坐标:N37°27'

4 、 E109°42'

13 . 建设地块西侧为耕地, 北侧和南侧毗邻山体, 东侧设出入口, 连接油区道路, 交通便捷.据现场调查,项目地块东北侧 300m 处为邓屯村居民点,地块东南侧 2000m 处 为老虎坝(金星水库). 项目地理位置见附图 1,项目周边情况见附图 2. 3. 建设规模与内容 本项目总投资 620.2 万元,建设地点位于评

15 撬装注水站内,主要建设空气泡沫站, 单井空气设计日注量为 10m3 /d,泡沫液日注量为 4m3 /d,站外建设空气及泡沫回注干线, 长度均为 0.8km,单井管线总长度为 7.2km,本项目管线总长度为 8.8km.本项目不包括

6 口注空气泡沫井,6 口注入井各为

1 个配注间控制,注气、注液设备连续运行,注入井按 照气液比 3:1 连续注入,6 口井注液

1 天转入注气

3 天再转入注液交替进行. 空气泡沫站总用水量为 10m3 /d,水源为评

15 撬装注水站处理后的清水(采用 双滤 料过滤器+纤维束过滤器 处理工艺),泡沫剂经由齿轮泵按比例掺入配液罐和罐中清水 搅拌均匀由配液泵打进泡沫储液罐,由注入泵加压后经站外管网输送至各

6 口注入井. 项目组成与建设内容见表 1. 表1项目组成及主要建设内容一览表 第 3页 序号 工程类 别 工程名称 设备名称 规模或型号 数量 备注

1 主体 工程 地面注空气 泡沫系统 泡沫原液罐 40m3

1 具/净化罐 40m3

1 具/泡沫储液罐 100m3

1 具 钢制拱形圆罐 配液罐 24m3

1 座 钢制矩形方罐 输送管网 配注间 52m3

1 间/单井管线 DN40 20MP 玻 璃钢管 7.2km / 注泡沫干线 DN65 20MP 玻 璃钢管 0.8km / 注气干线 DN50 20MP 玻 璃钢管 0.8km /

2 辅助 工程 操作区 排污池 22.5m3

1 具/加药间 75m3

1 间/配液间

75 m3

1 间/空气加压机房 120m3

1 间/外输区 注泡沫泵房

75 m2

1 间/空气泡沫流量 计24m3/h,25Mpa

7 台 六用一备 阀组 /

7 台 六用一备

3 公用 工程 变配电系统 室外变压器

36 m2

1 间/低压配电室 64.8 m2

1 间/供热系统 加热炉 0.7MW

1 台 伴生气 卫生系统 旱厕

30 m2

1 座/4环保 工程 污水处理 生活废水排入厂区旱厕用于农地肥料,反冲洗废水经排污池收集 后,上清液用于站内绿化. 废气治理 加热炉排气筒高 8m. 固废处置 生活垃圾:站场内设垃圾箱,定期送往当地生........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题