编辑: ok2015 | 2017-07-19 |
1 所示:拟建项目位于北京市海淀区清河三街
52 号,北 京市社会福利医院院内.项目西侧为北京市第四社会福利院食堂办公楼,东侧为 北京市第四社会福利院、北京市社会福利医院职工宿舍楼,南侧为北京市社会福 利医院门诊病房楼,北侧为北京市社会福利医院院内花园.项目区周边情况见附 图2.
3 项目东侧职工宿舍楼 项目西侧食堂办公楼 项目南侧门诊病房楼 项目北侧院内花园 图1拟建项目区周围环境照片
4、项目投资及资金来源 项目总投资为 150.89 万元,申请财政资金支持.
5、建设内容和规模 本项目建设内容为新建处理规模 240m3 /d 的地下式污水处理设施, 包括
2 套 处理系统,单套处理规模为 5m3 /h,地下构筑物为新建,设备间为原有建筑,原 有院区污水处理构筑物将在本项目建成后拟停止使用. 表1项目工程内容表 序号 工程内容 单位 工程量 规格/型号
1 地下式污水处理设施 t/d
240 2 格栅井 座13.8*0.8*1.0(m)
3 事故池 座17.25*3.5*3.5(m)
4 调节池 座23.5*3.5*3.5(m)
5 MBR 池座23.5*3.0*3.5(m)
6 接触消毒池 座23.8*3.5*1.5(m)
4 7 出水池 座14.2*2.0*3.5(m)
8 污泥浓缩池 座12.8*2.5*3.5(m)
9 设备井 座12.8*1.4*1.5(m)
10 风机房 座1原有设备用房改造
11 加药间 座1原有设备用房改造
6、项目主要设备 本项目为污水处理设施,主要的设备有格栅、搅拌机、MBR 组件等,设备 的详细情况见表 2. 表2主要设备情况表 序号 设备名称 单位 数量 备注
1 机械细格栅 台12潜水搅拌机 台23调节池提升泵 台24自耦导轨 套4配套
5 MBR 组件 组26排泥泵 台27自耦导轨 套2配套
8 膜池鼓风机 套32用1备9自吸泵 台32用1备10 膜反洗装置 套1配套
11 消毒加药装置 套2配套
12 事故池提升泵 台21用1备13 外排水泵 台21用1备14 活性炭臭气处理装置 套115 电控柜 台1配套
7、项目采用的污水处理工艺 图2项目污水处理工艺流程图
5 工艺流程简要说明:医疗污水中含有悬浮物和漂浮物,经过格栅截留,去除 上述污物,对水泵机组及后续设备具有重要的保护作用.污水自流进入调节池, 均质后用潜污泵提升至 MBR 池, 经膜反应器处理后进入消毒池, 经消毒处理后, 达标排放. 项目拟使用的消毒剂为 10%次氯酸钠溶液,使用量约为 1.68t/a.
8、给排水 (1)供水:项目区用水由市政管网供给. (2)排水:医疗废水经污水处理设备处理达标后,排入市政管网,最终排 入清河污水处理厂.
9、供电 项目用电由市政供电提供.
10、劳动定员和工作制度 本项目不新增工作人员,污水处理设施拟全年运行,每天运行
24 小时. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为污水处理站改造工程.与本项目有关的原有污染物主要为现有(改 造前)污水处理站处理后的出水,设备设施运行过程中产生的污泥等固体废物.
1、现有(改造前)污水处理站概况 现污水处理设备处理设施由北京市医院污水污物处理技术协会设计,1985 年投入运转,采用一级提升处理方式,其处理流程如图
3 所示. 图3原医院污水处理工艺流程
2、与本项目有关的现状污染物排放情况 (1)水污染物 项目产生的废水主要为门诊病房楼医务人员产生的生活污水和接诊患者产 生的医疗废水.2018 年实际用水量为 3623t,排水系数按 0.85 考虑,则污水排放 量为 3079.55t/a.全年运行时间按照