编辑: ok2015 | 2017-07-19 |
365 天考虑,则平均每天用水量为 9.93t/d, 排水量为 8.44t/d.
6 本项目产生的医疗废水质参照 《医院污水处理工程技术规范》 (HJ2029-2013) 中数据,医院污水水质的出水指标参考北京新奥环标理化分析测试中心在
2018 年11 月16 日出具的排口出水水质报告,详见表 3. 表3技术改造前医院污水水质进水、出水指标 单位:mg/L,PH 除外 指标 PH COD SS 氨氮 总磷 粪大肠杆菌 总余氯 出水水质 7.77
146 25 31.1 3.38
95 总量控制指标根据北京市环境保护局关于转发环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指 标审核及管理暂行办法》的通知(京环发〔2015〕19号) ,本市实施建设项目总量 指标审核和管理的污染物范围包括:二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物 (工业及汽车维修行业)及化学需氧量、氨氮. 根据《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的 补充通知》(京环发〔2016〕24号),本项目水污染物总量核算采用《北京市城镇 污水处理厂水污染物排放标准》 (DB11890-2012) 中表1的B标准, 即COD: 30mg/L、 氨氮1.5mg/L(4月1日-11月30日执行)、2.5mg/L(12月1日-3月31日执行).
20 本项目为环境改善类项目,并不新增水污染物、大气污染物总量指标. 本项目建设不会对废水排放量造成影响,处理达标后排入清河污水处理厂. 项目建设前,项目废水排放量为 3079.55t/a,因此,项目建设前,水污染物总 量指标: COD 为30mg/L*3079.55m3 /a*10-6 =0.0924t/a 氨氮为 3079.55m3 /a*(1.5mg/L*2/3+2.5mg/L*1/3)*10-6 =0.00565t/a 本项目建设后,不会影响废水排放量,因此,水污染物总量指标与项目建设前 相比,总量指标不变. COD 仍为 0.0924t/a;
氨氮仍为 0.00565t/a.
21 建设项目工程分析 工艺流程简述(图示): (1)施工期 本项目施工期产生的废物有废水、噪声、扬尘、固体废物等,详见下图,运营 期污水处理站处理后的出水,设备设施运行过程中产生的污泥等固体废物. 图4施工期产污情况图 (2)运营期污水........