2 时$ 最小变化量为(? S2$ H 9V 完全可以测量出来#因此$ 只要接地电 阻的数值能够保证零序电压超过相电压的% '

k$ 上 述方法就可以准确定位# 在实际应用中$ 由于测量的误差$ 零序电流变化 量不会为($ 应根据消弧线圈电感电流的变化量设 定阈值$ 如果变化量小于此阈值$ 即认为没有发生变 化$ 阈值可以取(? % '

>

0# ? !间歇性接地故障的影响 小电流接地故障相当一部分是间歇性故障#间 歇性接地故障的影响有如下7个方面+ % 间歇性接地会产生大量谐波和非周期分量$ 只要 在H9V 软件算法中加入有效的数字滤波处理$ 提取有用的基波分量$ 就可以解决这个问题#

7 间歇性接地可能导致每一次故障持续的时间 很短$ 如果不能在故障持续的时间段内对消弧线圈 进行调节$ 那么本文的方法有可能失效# !装置设计 区段定位装置由上位机和 H 9V 组成# 上位机安装在变电站$ 功能包括+ % 接收 H 9V 的零序电流数据-

7 在单相接地后调节消弧线圈的参数$ 使电感 电流发生变化- @ 进行定位计算$ 确定故障区段# H 9V 安装在线路上$ 发生单相接地后每隔%= 测量一次零序电流$ 并将有效值发送给变电站的上 位机# 如果 H 9V 与上 位机 的通 信实 时性 较差$ 需要在H9V 上配置全球定位系统!Z)3 对时功能$ H 9V 将零序电流有效值和时标信息共同发送给上 位机$ 这样上位机就能够有效区分消弧线圈调节前 / &

T /

7 ( % ($ @ A ! &

! 后的零序电流数据# 消弧线圈分为预调式和随调式#对于随调式消 弧线圈$ 在接地过程中改变电感电流比较方便#对 于预调式消弧线圈$ 需要在接地过程中投入并联电 抗器或者调节有载分接开关的 挡位 来改变 电感电 流# !现场数据分析 本文提出的方法已在现场得到实际应用$ 并通 过现场模拟故障试验进行了验证# 如图@所示$ 该配电网为% (Q R 系统$ 变电站母 线有% 7条出线$ 电容电流为@ (2#中性点接地方 式为经消弧线圈接地$ 消弧线圈与一个A (Q R2 的 电抗器相并联$ 用于产生$? $2 的电感电流变化量# 在试验线路上的7 个线路分段 开关 位置分 别安装 H 9V$ 利用分段开关的内置三相电流互感器合成零 序电流$ 这样7个H9V 将线路分为@个区段# 图%!实验线路结构 &

'

( ! %! +

4 = @ + =

4 ,/

0 , * P ,

4 '

5 , - +

1 '

- , 变电站内上位机及7个H 9V 利用 Z ) 3进行对 时$ 并通过通用分组无线电业务! Z ) J

3 无线通信 将数据上传至变电站上位机$ 上位机接收到数据后 根据时标信息提取消弧线圈调节前后的零序电流数 据# 在区段M上模拟单相经@Q '

电阻接地$ 接地后 短时投入电抗器产生电感电流变化量#投入电抗器 前$ 在变电站检测到的零序电压) 电流波形如图A所示$ 零序电压为A &

R- 投入电抗器后$ 在变电站检测 到的零序电压) 电流波形 如图 '

所示$ 零序 电压为 @ SR#由图'

可知$ 电感电流确实发生了变化# 图L!电感电流变化前检测的波形 &

'

( ! L!V

7 H ,

0 /

4 5

5 ,

7 . =

4 , 9? ,

0 /

4 , '

-

9 = @ +

7 - @ , @ =

4 4 , - + @ F

7 - ( , 图M!电感电流变化后检测的波形 &

'

( ! M!V

7 H ,

0 /

4 5

5 ,

7 . =

4 ,

97 0 + ,