编辑: 无理的喜欢 | 2017-07-31 |
4 '
-
9 = @ +
7 - @ , @ =
4 4 , - + @ F
7 - ( , 根据式!
7 计算 H 9V 在电抗器投入前后的零 序电流变化量数据如表%所示# 表D!各&
T3零序电流数据 T
7 ?
1 ,D![ ,
4 /. , I = , - @ ,@ =
4 4 , - + /
0 ,
7 @ F&
T
3 H 9V >
( *
2 >
( m *
2 >
( n *
2 ( >
( *
2 2 '
? $ $ S? ( T % %? % $ '
? '
( U @? %
7 7? $ '
@?
7 $ (? % A 由于在 金属接地时$ 消弧线圈电流变化量为$? $2$ 因此设定阈值为%2$ 由表%可知$ 装置
2 检 测到零序电流变化$ 说明故障点在 H 9V 装置
2 的 下游$ 而H9V 装置 U检测到零序电流没有变化$ 说明U的下游为非故障区段$ 因此$ 故障点位于
2 与 U之间$ 即区段M上#分析结果与实际情况一致# !结语 本文提出一种针对谐振接地系统的单相接地故 障区段带电定位方法#该方法具有以下优点+ ,在 故障发生后调节消弧线圈的补偿电流$ 利用调节前 后线路上多个 H 9V 测量到的零序电流变化量信息 确定故障区段$ 信号特征明显- -当经过渡电阻接地 时$ 采用零序电流按零序电压进行折算的方法$ 解决 了调节前后零序电压发生变化的问题#现场试验数 据充分验证了该方法的正确性与可行性# 参考文献&
%'
张利$ 杨以涵$ 杨秀媛? 配电网离线故障定位方法研究与实现? 电 力系统自动化$
7 ( ( S$ @
7 ! % + &
% : &
$? Y C21Z
0 - $h21Z h - <
D K$h21Z
4 - L X L D K?J + = + D * F <
D K E - G ;
I + G + K B D B - N K N , N , , : I - K + , D L I B I N F D B - N K , N * E - = B * - M L B - N K K + B P N * Q?2 L B N G D B - N KN , I + F B * - F) N P + *3 X = B + G = $
7 ( ( S$ @
7 ! % + &
% : &
$? &
7 '
严凤$ 杨奇逊$ 齐郑$ 等? 基于行波理论的配电网故障定位方法的 研究? 中国电机工程学报$
7 ( ........