编辑: hys520855 2017-07-31
苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.

3

1 七汐 S6 使用说明书(V1.3) ? 主要功能及技术指标 主要功能: 本控制器为智能多机循环控制器,它具有 四种模式:多机化霜模式、时间继电器模式、 温控模式及信号延时模式,分别运用于多冷 库化霜、工控延时、多机制冷/热或高低温 告警及开关延时保护等领域. 主要技术指标: ? 温度显示范围: -50~150?C (显示单位在-9.9~99.9?C 之间为 0.1?C, 其它温度范围为 1?C) ? 温度设定范围: -45~145?C (设置步长在-9.9~99.9?C 之间为 0.1?C, 其它温度范围为 1?C) ? 电源电压 : 220V±10%, 参见产品后贴 ? 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露. ? 输出触点容量: 2A/250VAC(纯阻性负载) ? 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K ? 执行标准 : Q/320585 XYK

01 ? 操作指南 ? 操作面板 ? 面板上的指示灯含义是什么? 面板上的指示灯从上到下排列的功能含义如下表: 指示灯 亮灭闪烁 正在工作 停止工作/正在告警 查看此路温度/状态 正在工作 停止工作/正在告警 查看此路温度/状态 正在工作 停止工作/正在告警 查看此路温度/状态 正在工作 停止工作/正在告警 查看此路温度/状态 正在工作 停止工作/正在告警 查看此路温度/状态 正在工作 停止工作/正在告警 查看此路温度/状态 ? 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度/状态,有故障时交替显示温度/状态和故障代码. 显示温度/状态如下表: 模式显示内容 说明关机状态 ――― 系统处于关机状态 多机化霜模式 温度 显示对应路数的温度值 时间继电器模式 ON/OFF 显示外部开机信号状态 温度控制模式 温度 显示对应路数的温度值 位置开关模式 ON/OFF 显示对应 NTC 接口所接开关量状态 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.3

2 显示故障代码如下表: 代码 含义 说明 A01

1 号温度传感器故障 温控探头断线或短路(温度显示 "-EE"或"EE" ) , 仅在化霜模式及温控模式有效. 化霜模式下自动转为时间化霜;

温控模式下停止相应输出. A02

2 号温度传感器故障 A03

3 号温度传感器故障 A04

4 号温度传感器故障 A05

5 号温度传感器故障 A06

6 号温度传感器故障 ? 怎样查看各路温度/状态? 连续短按"?"或"?"键可依次查看各路温度/状态,且在查看此路温度/状态时对应指示灯 闪烁.多机化霜时显示温度自动跳转到正在化霜的对应路数. ? 怎样开关机? 在正常工作状态下,长按"?"和"?"键5秒,可对控制器进行开关机操作.关机状态下切 断所有输出,不响应任何告警. ? 高级操作 长按"Set"键5秒,进入参数设置状态,用"??"键选择参数代码,用"??"键选择参数代 码,选择一个代码后按"Set"键则显示该代码对应的参数值,这时再用"??"键即可对参数值进 行设置(按住"?"或"?"键不放可连发) ,设置完成后再按"Set"键,回到显示参数代码状态. 内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 模式类 F10 模式选择

1 C

4 1 - 1:多机化霜模式 2:时间继电器模式 3:温度控制模式 4:位置开关模式 温度 修正类 F11 NTC1 探头修正 -10 C

10 0.0 ℃ F12 NTC2 探头修正 -10 C

10 0.0 ℃ F13 NTC3 探头修正 -10 C

10 0.0 ℃ F14 NTC4 探头修正 -10 C

10 0.0 ℃ F15 NTC5 探头修正 -10 C

10 0.0 ℃ F16 NTC6 探头修正 -10 C

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)