编辑: hys520855 | 2017-07-31 |
10 0.0 ℃ 多机化霜 模式 F20 化霜触发模式
0 -
1 0 - 0:常闭保持化霜 1:触发开始化霜 F21 化霜结束温度 -45 -
145 15.0 ℃ F22 化霜结束时间
1 -
999 5 分钟 时间继电 器模式 F30 时间继电器工作时间
1 -
999 5 分钟 F31 是否启用循环功能
0 C
1 0 - 0:关闭循环功能 1:开启循环功能 温度控制 模式 F40 温度高低启动选择
0 C
1 0 - 0:温度高开启输出 1:温度低开启输出 F41
1 号运行上限温度 -45 -
145 10.0 ℃ F42
1 号运行下限温度 -45 -
145 0.0 ℃ F43
1 号启动延时时间
0 -
99 0 分钟 F44
2 号运行上限温度 -45 -
145 10.0 ℃ F45
2 号运行下限温度 -45 -
145 0.0 ℃ F46
2 号启动延时时间
0 -
99 0 分钟 F47
3 号运行上限温度 -45 -
145 10.0 ℃ F48
3 号运行下限温度 -45 -
145 0.0 ℃ F49
3 号启动延时时间
0 -
99 0 分钟 F50
4 号运行上限温度 -45 -
145 10.0 ℃ F51
4 号运行下限温度 -45 -
145 0.0 ℃ F52
4 号启动延时时间
0 -
99 0 分钟 F53
5 号运行上限温度 -45 -
145 10.0 ℃ F54
5 号运行下限温度 -45 -
145 0.0 ℃ F55
5 号启动延时时间
0 -
99 0 分钟 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.3
3 F56
6 号运行上限温度 -45 -
145 10.0 ℃ F57
6 号运行下限温度 -45 -
145 0.0 ℃ F58
6 号启动延时时间
0 -
99 0 分钟 位置开关 模式 F60
1 号开机延时时间
0 C
99 5 秒F61
1 号关机延时时间
0 C
99 5 秒F62
2 号开机延时时间
0 C
99 5 秒F63
2 号关机延时时间
0 C
99 5 秒F64
3 号开机延时时间
0 C
99 5 秒F65
3 号关机延时时间
0 C
99 5 秒F66
4 号开机延时时间
0 C
99 5 秒F67
4 号关机延时时间
0 C
99 5 秒F68
5 号开机延时时间
0 C
99 5 秒F69
5 号关机延时时间
0 C
99 5 秒F70
6 号开机延时时间
0 C
99 5 秒F71
6 号关机延时时间
0 C
99 5 秒 共用 参数类 F80 间隔启动时间
0 C
999 0 分钟 F81
1 号启用/停用
0 C
1 1 - 0:停用 1:启用 F82
2 号启用/停用
0 C
1 1 - F83
3 号启用/停用
0 C
1 1 - F84
4 号启用/停用
0 C
1 1 - F85
5 号启用/停用
0 C
1 1 - F86
6 号启用/停用
0 C
1 1 - 通讯类 F89 设备地址 1-255
1 - F00 退出参数 - - - ? 基本工作原理 ?多机化霜 启用此功能须将"模式选择(F10) "设为 1--多机化霜模式. 上电后自动检测外部开机信号,开机信号为有源 220V 电压信号或无源信号任意一种(注意只 能接入一种信号) ,当检测到有源信号得电或无源信号闭合时启动多机化霜功能. 启动多机化霜功能后,1 号机先启动化霜,输出
1 得电闭合.1 号机化霜结束后延时"间隔启 动时间(F80) "启动
2 号机化霜;
2 号机化霜结束后延时"间隔启动时间(F80) "启动
3 号机化霜, 依此顺序直至
6 号机化霜结束,完成一次多机化霜功能. 当"化霜触发模式(F20) "设为
0 时,多机化霜过程中,若检测到外部开机信号消失,则关闭 所有输出,停止化霜;
当"化霜触发模式(F20) "设为
1 时,多机化霜过程中,若检测到外部开机 信号消失,不停止化霜,直至
6 号机化霜完毕才停止. 单机化霜过程中,若满足相对应的 NTC 探头(例如
3 号机对应 NTC3)上检测到的温度超过"化 霜结束温度(F21) "或化霜时间超过"化霜结束时间(F22) "中任意一个条件时停止化霜.若相应 NTC 探头故障则自动转为时间化霜. ?时间继电器 启用此功能须将"模式选择(F10) "设为 2―时间继电器模式. 上电后自动检测外部开机信号,开机信号为有源 220V 电压信号或无源信号任意一种(注意只 能接入一种信号) ,当检测到有源信号得电或无源信号闭合时启动时间继电器功能. 启动时间继电器功能后,1 号机先启动,输出