编辑: 达达恰西瓜 2017-09-05

8、编制依据 (1)相关法律、法规 a、《中华人民共和国环境保护法》2015 年1月1日施行;

b、《中华人民共和国环境影响评价法》2016 年9月1日施行;

c、《中华人民共和国水土保持法》2011 年3月1日施行;

d、《中华人民共和国水污染防治法》2008 年6月1日;

e、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997 年3月1日施行;

f、《建设项目环境保护管理条例》1998 年11 月29 日施行;

g、《建设项目环境影响评价分类管理名录》2015 年6月1日施行;

h、《电磁辐射环境保护管理办法》1997 年3月25 日发布;

i、《河南省辐射污染防治条例》2016 年3月1日. (2)相关标准、技术规范 a、《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2011);

b、《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009);

c、《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014);

d、《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》 (HJ/T10.3-1996);

e、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》(HJ705-2014) f、《交流输变电工程电磁环境监测方法》(HJ681-2013);

g、《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010);

6 h、《声环境质量标准》(GB3096-2008);

i、《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). (3)与本项目相关的文件 a、环境影响评价委托书(附件一);

b、三门峡市发展和改革委员会关于三门峡市商务中心区庙底沟文化旅游产 业园高压电力线路改迁及部分线路拆除工程项目建议书的批复(附件三);

c、三门峡市商务中心区建设指挥办公室关于庙底沟文化旅游产业园高压电 力线路改迁项目的规划意见函(附件四);

d、监测报告(附件二);

f、公众参与调查表(附件五).

9、评价工作等级 本工程输电线路包含架空线路和地下电缆,架空线路边导线地面投影外两 侧各 15m 范围内不存在电磁环境敏感目标,根据《环境影响评价技术导则输变 电工程》(HJ 24-2014)中电磁环境影响评价工作等级的划分条件,本项目输 电线路的电磁环境影响评价工作等级为三级评价.

10、评价范围 本工程架空线路为 110kV 输电线路和 220kV 输电线路,根据《环境影响评 价技术导则 输变电工程》(HJ 24-2014)的相关要求,确定本工程评价范围. 1)工频电磁场: 架空线路:110kV 边导线地面投影外两侧各 30m 内带状区域,220kV 边导 线地面投影外两侧各 40m 内带状区域,考虑到工频电磁场随距离快速衰减的规 律,通常以距离输电线路最近一个环境敏感目标为代表作分析评价. 电缆线路:管廊两侧边缘各外延 5m(水平距离). 2)声环境:110kV 边导线地面投影外两侧各 30m 内带状区域,220kV 边 导线地面投影外两侧各 40m 内带状区域.考虑到工频电磁场随距离快速衰减的 规律,通常以距离输电线路最近一个环境敏感目标为代表作分析评价. 3)生态环境:边导线地面投影外两侧各 300m 内带状区域,重点调查施工 场、取土(料)场、弃土(渣)场周围 50m 内区域.

11、评价因子

7 1)电磁环境:工频电场强度、工频磁感应强度;

2)声环境:等效连续 A 声级;

3)生态环境:工程占地及植被恢复情况;

4)其他:可能受影响的单位和个人对本工程环境保护方面的意见和建议. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目线路为改迁线路,主要环境问题为电磁场辐射和噪声,本项目所在 区域涉及庙底沟遗址,主要生态问题为杆塔的永久占地,现已全部改迁,拆迁 完对其进行现状恢复.无大气、水、等环境污染.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)