编辑: glay | 2017-09-15 |
021 3813
4800 ? 传真:
021 5027
8669 ? 全国电话服务热线
400 880
6651 ― 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利.
― ZH-CN ― TAD171-00 ― 02.07.2009 ― 停产产品 - 存档登录 替代物: TAD191 应用 测量元件
1 x Pt
1000 +
1 x NTC;
(热连接,带备份功能(即使两个 传感器中的一个传感器发生故障,仍然可进行温度检测)) 介质 液体和气体介质 抗压强度 [bar]
50 最小的插入深度 [mm]
15 电气数据 工作电压 [V] 20...32 DC;
(符合EN
50178 SELV/PELV标准) 电流损耗 [mA] 23;
(24 V) 防护等级 III 反相保护 是 开机延迟时间 [s]
4 Watchdog集成看门狗电路 是 总的输入/输出 输入和输出总数 数字输出数量: 1;
模拟输出数量:
1 TAD171 带带漂移检测的温度变送器 TAD096KLER12-A-DKG/US 易福门电子(上海)有限公司 ? 上海浦东新区 ? 张江张衡路1000弄15号?邮编: 201203, 总机:
021 3813
4800 ? 传真:
021 5027
8669 ? 全国电话服务热线
400 880
6651 ― 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利. ― ZH-CN ― TAD171-00 ― 02.07.2009 ― 输出 输出数量
2 输出信号 开关信号;
模拟信号;
(可配置) 电气设计 PNP/NPN 数字输出数量
1 输出功能 常开/常闭/诊断信号;
(可设定参数) 开关量输出DC电压降最大值 [V]
2 开关量输出DC的持续电流负 载[mA]
250 诊断输出 具有零点漂移和故障监控的诊断输出功能 模拟输出数量
1 模拟电流输出 [mA] 4...20 负载最大值 [Ω] (Ub -
10 V) x
50 短路保护 是 短路保护类型 脉冲 过载保护 是 测量/设定范围 探杆长度L [mm]
96 测量范围 0...150 °C 32...302 °F 温漂报警 0.2...5 °C 0.4...9 °F 零点漂移报警 0.2...5 °C 0.4...9 °F 设定步距 0.05 °C 0.1 °F 分辨率 模拟量输出分辨率 [K] 0.05 精度/偏差 精密模拟输出 [K] ± 0,2 (-10...100°C);
± 0,3 (-25...-10/100...150°C);
(传感器头至金属密封面全部浸入介质中) 零点漂移监控 [K] ± 0,2 (-10...100°C);
± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *);
(传感器头至金属密封面全部浸入介质中) 温度系数 [测量范围值的百分 比/10 K] < ± 0,01;
(如果出现参考条件偏差25 ±
5 °C) 反应时间 响应时间T05 / T09 [s]
6 /
13 软件/编程 参数设定 温漂报警/温漂报警极限;
Fail-Safe;
显示单位;
模拟量输出标度;
双 开关;
诊断输出性能;
输出极性;
常开/常闭;
通过EPS接口可选 工作条件 环境温度 [°C] -25...70 注意环境温度 电子: -25...70 °C 系统接口: -32...170 °C 存储温度 [°C] -40...85 外壳防护等级 IP 67;
IP 69K TAD171 带带漂移检测的温度变送器 TAD096KLER12-A-DKG/US 易福门电子(上海)有限公司 ? 上海浦东新区 ? 张江张衡路1000弄15号?邮编: 201203, 总机:
021 3813
4800 ? 传真:
021 5027
8669 ? 全国电话服务热线
400 880
6651 ― 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利. ― ZH-CN ― TAD171-00 ― 02.07.2009 ― 认证/测试 EMC电磁兼容 DIN EN 61000-4-2 ESD
4 kV CD /
8 kV AD EN 61000-4-3 HF电磁场辐射
10 V/m DIN EN 61000-4-4 Burst
2 kV EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度
10 V 抗冲击 DIN IEC 68-2-27
50 g (11 ms) 抗震 DIN EN 60068-2-6