编辑: GXB156399820 | 2017-09-17 |
警报发生时,网络模块从主机通信总线获取报警信息并向远程控制中心发送报 警信息. 第2章 主要功能及特点 ? 及时准确地上报报警主机的报警信息;
? 支持双中心对报警主机进行回控;
? 紧密结合专业级接警软件;
? 可以设置主要网络参数;
? 有效的自我检测机制;
? 低功耗、小型化设计,安装接线简便;
? 支持 7*24 小时运行;
? 可恢复默认参数;
? 符合相关行业标准、国家标准、国际标准. 100M 网络模块.用户手册 杭州海康威视数字技术股份有限公司| 版权所有(C) --5-- 第3章 安装与接线 网络模块采用小型化设计并且配有磁柱,可方便地吸附在报警主机铁壳机箱的任意位置. 3.1 接线定义 端子 Vista
120 Vista 20P DS7400 DS7240 VDD
6 号端子
5 号端子 键盘总线 R 端12VDC 端GND
7 号端子
4 号端子 键盘总线 B 端 负极端 OUT1
8 号端子
6 号端子 IN1
9 号端子
7 号端子 键盘总线 G 端GRN 端OUT2 键盘总线 Y 端YEL 端IN2 J8 黄色 辅助总线 G 端OUT3 辅助总线 Y 端IN3 端子
23 系列 SP
728 VDD KEY+端AUX + AUX + GND GND 端 串口 GND 串口 GND OUT1 IN1 DATA 端 串口 TX OUT2 DATA 端IN2 串口 TX 键盘总线 GRN 端OUT3 串口 RX 键盘总线 GRN 端IN3 键盘总线 YEL 端3.2 安装注意 ? 网络模块与主机要同时上电或者网络模块先上电,以避免与主机的通信故障;
? 模块运行时按住初始化按键,当模块的
3 个LED 灯不再闪烁后松开初始化按键,即可恢 复默认参数;
? 拨码组的具体应用,请参见第
5 章参数设置;
? 如果外接电源,应将外接电源 GND 端与主机 GND 端连接. 100M 网络模块.用户手册 杭州海康威视数字技术股份有限公司| 版权所有(C) --6-- 第4章 运行指示 运行状态用
3 个LED 标志,其运行状态从上到下依次为: 1)
7400、
7240、20P、
120、SP、728 主机对应: ? 黄灯:上电运行闪烁;
? 绿灯:中心
1 连接成功闪烁,断开熄灭;
? 红灯:中心
2 连接成功闪烁,断开熄灭. 2)
23 系列主机对应: ? 红灯:中心
1 连接状态指示灯 常灭:中心
1 地址没有设置;
闪烁:参数设置错误或网络通讯异常;
常亮:与中心
1 连接成功. ? 绿灯:中心
2 连接状态指示灯 常灭:中心
2 地址没有设置;
闪烁:参数设置错误或网络通讯异常;
常亮:与中心
2 连接成功. ? 黄灯:键盘数据线状态指示灯 常灭:数据线连接错误;
闪烁:表明模块应答主机信息,连接成功;
常亮:当前不具备回控,请确保网络模块先于主机上电. 100M 网络模块.用户手册 杭州海康威视数字技术股份有限公司| 版权所有(C) --7-- 第5章 参数设置 5.1 主机编程设置 5.1.1 Vista120 主机编程部分 5.1.1.1 Vista120 主机打印口设置 ? 设置打印口工作状态:将编程主菜单的 1*71 及1*72 项设置为 1,1*73 项设置为 0;
? 子系统数量及事件记录类型编程:将编程主菜单的 2*00 项设置为子系统数量,1*70 项设置为
6 个1. 5.1.1.2 Vista120 键盘回控部分的相关主机编程 根据用户划分的子系统数量,设置相关键盘: ? 设置
15 号键盘(全局键盘)为1子系统;
? 设置
16 号键盘为
1 号子系统;
? 设置
17 号键盘为
2 号子系统;
? 设置
18 号键盘为
3 号子系统;
? 设置
19 号键盘为
4 号子系统;
? 设置
20 号键盘为
5 号子系统;
? 设置