编辑: GXB156399820 | 2017-09-17 |
21 号键盘为
6 号子系统;
? 设置
22 号键盘为
7 号子系统;
? 设置
23 号键盘为
8 号子系统. 5.1.2 Vista 20P 主机编程部分 5.1.2.1 Vista 20P 主机 LRR 设置 ? 开启 LRR 信息设置:远距离无线*29 项设置为 1,*54 项设置为 0,*55 项设置为 0;
? *56―*76 项设置上报的具体内容. 5.1.2.2 Vista 20P 键盘回控部分的相关主机编程 根据用户划分的子系统数量,设置相关键盘: ? 设置
21 号键盘(全局键盘)为1号子系统;
? 设置
22 号键盘为
1 号子系统;
? 设置
23 号键盘为
2 号子系统. 100M 网络模块.用户手册 杭州海康威视数字技术股份有限公司| 版权所有(C) --8-- 5.1.3 DS7400 主机编程部分 5.1.3.1 辅助总线编程 ? 单元地址 4019:ASCII 码输出方式 17;
Hex 输出方式 18;
设置使用 DX4010I 向外发送事 件并设定发送事件类型;
? 单元地址
4020 输入
20 (通讯格式设定) : 设置数据流特性为波特率
2400 bps、
8 位数据位、
1 位停止位、无校验;
? 如果需要连接串口模块 (DX4010I) 或32 位联动板, 这两项编程参看串口模块 (DX4010I) 或32 位联动板的编程需求. 5.1.3.2 键盘回控部分的相关主机编程 根据用户划分的子系统数量,设置相关键盘: 设置 2―9 号键盘,2 号键盘在
1 子系统,3 号键盘在
2 子系统,以此类推,设置单元(3139―3143) ;
2―9 键盘不要设置为主键盘,设置为 LCD 键盘即可,设置单元(3131―3135) ,详细设置请参见主机说明 书. 注意:网络模块所占用的地址号(2-9,13),不能被键盘所使用. 5.1.4 DS7240 主机编程部分 5.1.4.1 DS7240 打印口主机编程 进入专家编程模式后,根据需要修改
1253 和1254 两个单元: ? 1253:设置信息输出内容,设置该单元为 1;
? 1254:设置信息输出的波特率;
? 如果需要连接串口模块 (DX4010I) 或32 位联动板, 这两项编程请参见串口模块 (DX4010I) 或32 位联动板的编程需求. 5.1.4.2 DS7240 键盘回控部分的主机编程 根据用户划分的子系统数量,设置相关键盘: 设置 2―5 号键盘,
2 号键盘在
1 子系统,
3 号键盘在
2 子系统, 以此类推, 主要设置单元 (0680 开始) ;
将相关地址设为键盘即可;
详细设置请参见主机说明书. 5.1.5 枫叶
728 主机编程部分 设置分区有效(编程地址为:086) ,设置
1 号用户具有访问系统 A 、系统 B 的权限(编 程地址为:
062、068) . 100M 网络模块.用户手册 杭州海康威视数字技术股份有限公司| 版权所有(C) --9-- 5.2 网络模块参数设置 网络模块参数包括: ? 网络参数:IP 地址、子网掩码、网关和上报中心 IP 和端口;
? 主机参数:模块 ID、虚拟键盘地址、主机类型和辅助参数;
具体设置方法请参见 5.3 网络模块设置工具使用. 网络参数依据现场网络环境设置,除了以下需要特别设置的参数,其余的参数使用默认值. 5.2.1 CK 系列主机特别设置内容 ? CK 模块需要设置虚拟键盘地址(默认是 3) ,请确保所设地址不与正在使用的地址冲突,键盘地址 范围(一般 0-7 可用)请参见相应主机说明手册;
? 当需要一个主机接多台网络模块时,需要关闭自动编程功能. 方法如下:辅助参数
1 中的参数设置为 9,拨码
1 和拨码
2 在ON,拨码
3 和拨码
4 在OFF. 5.2.2 BOSCH DS7400 特别设置内容 ? 辅助参数
1 中的第一个数字表示当前主机所设置的子系统数量, 有效数值为 1-8, 无效数值设置时, 认为是有