Vasquez, J. C. (2014). . Dianli Xitong Zidonghua, 38(8), 15-22. https://doi.org/10.7500/AEPS20130816010 General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. ? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. ? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain ? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: 19,
2019 D O I :
1 0.
7 5
0 0 / A E P S
2 0
1 3
0 8
1 6
0 1
0 一种可实现微网系统快速平滑并网的主动同步控制策略 唐芬1 , J o s e pM. GU E R R E R O
2 ,周啸1 ,马添翼1 , J u a nC. VA S QU E Z
2 ( 1. 北京交通大学国家能源主动配电网技术研发中心,北京市1
0 0
0 4 4;
2. 丹麦奥尔堡大学能源技术系,奥尔堡
9 2
2 0,丹麦) 摘要:为实现微网系统从孤岛运行模式到并网运行模式的平滑过渡, 微网与主电网的同步是首要 考虑的问题.提出了一种新型基于锁相环原理的主动同步控制策略, 该方法通过主动调节微网母 线电压的频率、 相角和幅值跟踪主电网电压, 从而减小并网时刻的电压偏差, 达到孤岛模式向并网 模式的平滑过渡.同时, 采用电压矢量叉积作为鉴相器, 微网频率和相角可同时快速有效地跟踪电 网频率和相角.并且该方案不需传递相位等时域信号, 仅需依赖于低带宽的通信, 原理简单、 易于 实施.最后, 实时硬件在环仿真与实验结果表明, 该控制方案可实现微网快速平滑并网. 关键词:锁相环;
微网( 微电网) ;
并网控制;
同步;
分层控制 收稿日期:
2 0
1 3 -
0 8 -
1 6;
修回日期:
2 0
1 3 -
1 2 -
2 4. 国家高技术研究发展计划(863计划)资 助项目(2011AA
0 5 A
3 0
6 ) .
0 引言 近几年, 微网概念备受关注, 被视为利用分布式 能源的最 佳途径[
1 - 3] . 微网一般具有并网和孤岛2种工作模式[ 4] .为保证系统内关键负荷持续可靠 供电, 并网与孤岛运行模式间的无缝切换显得尤为 重要[ 5] .而要实现微网从孤岛到并网运行模式的平 滑过渡, 减小并网时刻瞬态, 微网与主电网电压的同 步是首要考虑的问题, 即在合闸前, 微网母线电压与 主电网电压在幅值、 相角和频率上需尽量匹配. I E E E S t d
1 5
4 7 . 4―2
0 1
1 列出了三类并网(reconnectionm o d e ) 方法: 主动同步、 被动同步和停 机转换[ 6] .最后一种方案简单、 成本低, 但在切换过 程中, 会导致微网内关键负荷的短时供电中断.被 动同步方案无主动相位同步控制, 如果频率偏差较 小, 将需等待较长时间.而主动同步控制方法, 通过 控制机理主动调节微网电压跟踪主电网电压, 因此 能快速有效地实现同步. 针对微 网从孤岛到并网模式的过渡问题, 文献[