编辑: 飞翔的荷兰人 2017-09-24

zc l为VCM - V S C 考 虑虚拟阻抗后的总等效闭环输出阻抗;

相对于网络 阻抗和变流器的输出阻抗, 负荷阻抗( 不管是实际负 荷还是 C CM - V S C) 一般较大, 因此在分析时可忽略. 图4 Δ v 单独激励时等效电路 F i g .

4 E q u i v a l e n t c i r c u i tw i t hi n d e p e n d e n t e x c i t a t i o no fΔ v 因此, 注入电网的电流为: Ig= Δ v z t+

1 1 zo

1 +

1 zo

2 +…+

1 zo n (

3 ) 由式(

3 ) 可知, 并网时刻瞬态主要有2个影响因 素: 瞬时电压偏差和总的系统阻抗.总系统阻抗主 要由 V CM - V S C等效输出阻抗zo 1~ zo n 和电网线路 阻抗决定.而zo 1~ zo n 一般取决于 V CM - V S C的控 制策略.同时, 若微网内多个VCM - V S C 并联运行, 则zo 1~ zo n 等效并联阻抗主要由最小的输出阻 抗值决定. 3.

2 V CM - V S C建模 V CM - V S C常用的一次控制结构如图 5所示, 电压指令由下垂控制给出( 带限幅环节, 受限于最大 幅值和频率偏差) .电压控制器采用电压外环电流 内环的双闭环结构, 为实现多台均流, 加入虚拟阻抗 控制. 图5 V CM - V S C s建模 F i g .

5 M o d e l i n go fV CM - V S C s 下垂控制采用P - f, Q - V 控制, 其控制方程为: ω= ω* + ω* ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论