编辑: lonven | 2017-10-15 |
1 目录表1工程总体情况.
1 表2调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点.2 表3验收执行标准.4 表4工程概况.5 表5环境影响评价回顾.6 表6环境保护措施执行情况.8 表7电磁环境、声环境监测.12 表8环境影响调查.15 表9环境管理及监测计划.19 表10 竣工环保验收调查结论与建议.20
1 表1工程总体情况 工程名称 江阴 110kV 贝卡尔特输变电工程 建设单位 江阴贝卡尔特合金材料有限公司 企业法人 CURD MARCLE MADELEINE JOZEF VANDEKERCKHOVE 联系人 张杰 通讯地址 江阴市滨江东路
358 号 联系电话 0510-86198773 传真 0510-86198707 联系电话 0510-86198773 建设地点 变电站位于贝卡尔特合金材料有限公司内,110kV 线路沿澄张线、长山大道及金山路建设 工程性质 新建(补办环评手续)√ 改扩建技改 行业类别 电力供应,D4420 环境影响 报告表名称 江阴 110kV 贝卡尔特输变电工程环境影响报告表 环境影响 评价单位 苏州热工研究院有限公司 初步设计单位 无锡工业建筑设计研究院有限公司 环境影响评 价审批部门 无锡市环保局 文号 锡环辐报告表审[2016]032 号 时间 2016.6.27 工程核准 部门江阴市供电公司 文号 澄供电发展[2006]156 号 时间 2006.6.10 初步设计 审批部门 江阴市供电公司 文号 澄供电发展[2006]404 号 时间 2006.12.5 环境保护设 施设计单位 无锡工业建筑设计研究院有限公司 环境保护设 施施工单位 江苏百昌建设工程有限公司 环境保护设 施监测单位 江苏省苏核辐射科技有限责任公司 投资总概算 (万元)
1200 环保投资(万元)
15 环保投资占 总投资比例 1.3% 实际总投资 (万元)
1200 环保投资(万元)
15 环保投资占 总投资比例 1.3% 环评主体工 程规模 110kV 变电站:2*20MVA(#
1、#2);
110kV 线路:110kV 贝卡尔特变至滨江变线路:
2 回,线路路径全长 4.0km,其中同塔双回架设 3.3km,电缆敷设 0.7km. 工程开 工日期 2007.3 实际主体工 程规模 110kV 变电站:2*20MVA(#
1、#2);
110kV 线路:110kV 贝卡尔特变至滨江变线路:
2 回,线路路径全长 4.0km,其中同塔双回架设 3.3km,电缆敷设 0.7km. 投入试 运行日 期2016.7
2 表2调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 调查 (监测) 范围 本次验收时调查(监测)范围与项目可研阶段环评时一致,详见表 2-1. 表2-1 调查(监测)范围 调查对象 调查内容 调查(监测)范围 变电站 电磁环境 站界外 30m 范围内区域 声环境 站界外 100m 范围内区域 生态环境 站场围墙外 500m 范围内区域 架空线路 电磁环境 边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 声环境 边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 生态环境 边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 电缆线路 电磁环境 电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 生态环境 电缆管廊两侧各 300m 范围内区域 环境 调查 因子 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范―输变电工程》 (HJ705-2014) ,确定环境调查 因子为:工频电场、工频磁场、噪声.
3 环境敏感目标经踏勘确定,110kV 贝卡尔特变位于江阴贝卡尔特合金材料有限公司内,调查范围内有