编辑: lonven 2017-10-15

3 处环境敏感目标, 详见表 2-2. 架空及电缆线路调查范围内有

4 处环境敏感目标, 详见表 2-3. 调查重点1工程设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要工程内容;

2 核查实际工程内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况;

3 环境保护目标基本情况及变更情况;

4 环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况;

5 环境保护设计文件、 环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其 效果、环境风险防范与应急措施落实情况及其有效性;

6 环境质量和环境监测因子达标情况;

7 工程施工期和运行期实际存在的及公众反映强烈的环境问题;

8 工程环境保护投资落实情况.

4 表3验收执行标准 电磁环 境标准 根据相关技术规范,本次验收时采用项目环评和环评批复中的限值进行验收,以《电 磁环境控制限值》 (GB8702-2014)表1中频率为 50Hz 标准限值所对应的公众曝露限值, 即工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的评价标准. 架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所,其 频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m. 声环境 标准 根据相关技术规范,本次验收时采用项目环评和环评批复中的声环境标准进行验收. 具体限值见表 3-

1、表3-2. 表3-1 变电站噪声验收执行标准 标准名称、标准号 标准 分级 标准限值(dB(A)) 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)

3 类65

55 《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)

1 类55

45 3 类65

55 表3-2 线路声环境标准限值 标准名称、标准号 标准 分级 标准限值(dB(A)) 昼间 夜间 《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)

1 类55

45 2 类60

50 3 类65

55 4a 类70

55 5 表4工程概况 工程地理位置 本工程位于江阴市,贝卡尔特变位于江阴贝卡尔特合金材料有限公司西南角, 110kV 线路沿澄张线、长山大道及金山路建设,工程地理位置图详见附图 1. 主要工程内容及规模

1、110kV 变电站: 建设 110kV 贝卡尔特变电站,户外型,本期新建主变

2 台,容量为 2*20MVA(#

1、#2) ,主变 型号均为 SZ10-20000/110.

2、配套 110kV 线路: 建设 110kV 贝卡尔特变至滨江变线路(调度名称为 110kV 滨杨 719/滨坝

720 线) ,2 回(1 回主 供,1 回备供) ,线路路径全长 4.0km,其中同塔双回架设 3.3km,电缆敷设 0.7km. 工程占地及总平面布置、输电线路路径 ? 工程占地: 本工程变电站占地面积为 1600m2 . ? 总平面布置: 本工程变电站位于江阴贝卡尔特合金材料有限公司西南角. 变电站户外型布置,110kV 配电装置位于变电站西侧,综合楼位于变电站东侧,主变位于变电 站中央.江阴贝卡尔特合金材料有限公司厂区平面图见附图 2.事故油池位于变电站东侧,变电站平 面布置图见附图 3. ? 输电线路路径: 该线路自 220kV 滨江变北侧电缆出线,向东沿金山路敷设至长山大道后,改为架空线路沿长山 大道向北架设至澄张线后,向东架设,最终接入 110kV 贝卡尔特变电站,线路路径示意图见附图 5. 工程环境保护投资 本项目投资总概算

1200 万元,其中环保投资

15 万元,环保投资比例 1.25%;

实际总投资

1200 万元,其中环保投资

15 万元,环保投资比例 1.25%. 工程变更情况及变更原因

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题