3 685408014B 危险! 任何清洁或维护操作之前,需切断机柜空调电源. 只有原厂备件可以使用.

7 功能 7.1 配置与功能 设备配置: 1) 高品质关键零部件 2) 压缩机保护装置 3) 智能控制系统 4) 冷凝水蒸发器 (可选) 5) 2~400V交流供电(可选) 设备功能: 1) +15℃~+55℃外部环境温度 2) 内部控制温度 +25℃~+45℃ 3) 上电自检和运行中实时自检 4) 冷凝水蒸发器(可选) 5) IP54/IP34防护 6) 2~ 400V交流供电(可选) 注意: 机柜空调的具体功能见随机附带的技术规格书. 7.2 工作原理

1 压缩机

2 换热器(冷凝器)

3 截流装置

4 换热器(蒸发器)

5 风机,外循环

6 风机,内循环

7 带温度传感器的电子控制系统 压缩机(1)将制冷剂压缩到高压.在这个过程中温度升高. 冷凝器(2)中,热量散失到周围环境空气中,制冷剂变成 液体.冷凝器风扇(5)吸入并使空气通过冷凝器,然后 排放出去. 在截流装置(3)中,冷却液的压力下降.在蒸发器(4)中, 冷却剂吸收机柜内空气中的热量并蒸发.因此,来自机柜 中的空气被冷却下来;

同时机柜内的空气被除湿.蒸发 器风扇(6)吸出机柜内的空气并迫使其通过蒸发器,冷却 空气吹回到机柜内. 机柜空调是由电子系统控制的.温度传感器(7)记录了机 柜内的空气温度. 所使用制冷剂不损害臭氧层,而且不可燃. 7.3 冷凝物 在蒸发器上发生的冷却过程中,空气中的水分被凝聚成冷凝 水.为了避免对电控柜及本制冷系统发生任何损害,必须排 出冷凝水. 冷凝水排放方式如下: ? 带冷凝水蒸发器(可选)的制冷设备在正常情况下,可以 蒸发掉水分.但为防止蒸发器故障后产生的冷凝水溢流,请 连接冷凝水管路,然后再通过水管排出. 始终确保冷凝水正确地排出. 在特定情况下有可能会发生凝结水过量,例如,机柜不密 封或机柜内部温度经常低于露点温度. 注意: 在正常运行过程中发生冷凝水过量,请检查机柜的密 封. 我们建议安装一个门接触开关,当机柜门被打开时,机 柜空调将自动关闭,以防止过度冷凝水.

8 安装 8.1 概述 ? 正确选择机柜空调在机柜上的安装位置,保证良好的通风. ? 机柜空调之间或是机柜空调和墙壁的距离必须保证至少 200毫米. ?在机柜内部, 空调的电器连接端子处需预留至少40mm空间. 在机柜内部,电气元件不得阻碍空气循环. ? 机柜空调在安装时,机柜空调的电源必须断开! ? 安装现场必须受到保护,免遭污染. 注意: 如果机柜空调是装在机柜门上, 必须检查门的铰链能够 支持机柜空调的重量或当门被打开机柜时,不会翻倒. 注意: 金属碎屑可能损坏机柜. 如果在安装现场开安装孔,确保使用保护罩,以免切屑 进入机柜,损坏电气元件. 提示 为方便机柜空调安装,M8的吊环可以旋入机柜空调顶部固 定,方便吊装,简单D一人安装‖就能实现. 8.2 安装工作 机柜安装面要开好空气通风口和螺栓安装固定孔,尺寸根据 随机组所附图纸.所附图纸同时说明了电气连接接口位置和 通风口位置. 1) 如机柜未预留机柜空调的开口,在机柜上切出开口(尺寸 见随机组所附图纸),然后去除剪边毛刺. 2) 取出附件包内密封条 (标号8,9或10,11,12) 贴在门板外侧 (如图).先将密封条8或11上的孔与门板圆孔同心后再 685408014B

4 按压在门板上, 然后将密封条9或10或12外边线与8或11外边 线对齐后贴在门板上. 3) 在机柜内侧,取出附件包内的螺栓、平垫片、弹垫、螺母 及螺栓(标号3,4,5,6,7)将空调锁紧. 4) 将出水管通过机柜空调底板,使冷凝水能自由流下,并将 水管切至所需长度.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)