编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2017-10-15

1 机柜空调组

5 弹簧垫片

2 机柜侧板或机柜门

6 螺母

3 牙棒

7 螺栓

4 平垫片 8-12 密封条 5)如果机柜空调在安装时拆下外壳顶部的M8螺母,需将其 安装好. 6) 将电线按照接线图(见机柜空调背部)连接到连接头(附 件包中),并连接到机柜空调. - 导线尺寸:1.0 C 2.5平方毫米或AWG18 - AWG14 (在电缆的大小选择,应参照相关法规要求!) 7) 将机柜空调插上电源(见8.3) 不同机器可能安装方式不同,请参考随机资料. 8.3 电气连接 注意: ? 机柜空调应当经由断路器连接到电源(请选择合适的断 路器),断开断路装置时,其触点间隙应不少于3毫米. ? 电源线上不可以串接温度传感器. ? 电源线上需要串接铭牌注明的保险丝,作为线路保护. ? 电源连接和维修,如果适用,只能由授权的经过培训的电 工来进行. 电源连接: 电源电压和频率必须符合铭牌标示值. 注意: 如果电压过高可能会导致器件损坏. 一般空调的额定电压230V或400V. 门触点: ・ 为了避免任何破坏性的影响,建议使用一根带护线套的双 绞线电缆. 警告 无需另接外部电源. 如果门触点开关未被使用,需将其短接. 故障指示 对于故障信号指示有1对连接触点可使用(见技术附页线路 图) 故障信号线安装不受到任何特殊要求限制. 警告 故障指示连接最大容量为: 230V,1A

9 运行条件 ? 电压范围为额定电压的 ± 10%以内. ? 电源频率为额定频率的 ± 3Hz以内. ? 环境温度必须低于55℃. ? 使用本机时注意使热交换量适合实际的需求. ? 只使用原装备件.

10 投入使用和功能 ? 机柜空调包含的功能及可选项见章节 7. 10.1 概述 机柜空调配有温度控制系统.机柜内部温度通过温度传感器 来测量.通过操作显示器可以设定不同的机柜内温度(见附 表).

5 685408014B 机柜空调具有上电检测、运行时实时监测功能.上电检测过 程中如果有故障,空调会发出相应的报警,这使得在进入工 作模式之前更方便的排查设备故障. 警告 机柜空调只能在装有前盖的情况下运行,否则会因散 热不良造成机柜空调被损坏. 10.2 操作显示器 机柜空调装有操作显示器.上电后操作显示器显示0.0℃,3S 后显示柜内实时温度,表明机组在正常操作模式.如果发生 故障或有报警输出时,操作显示器显示报警代码,警报灯点 亮并伴随报警声,这使诊断机柜空调故障更容易(见章节 14). 10.3 启动测试模式 通电前,若门触点断开,则机柜空调不启动,直到门触点闭 合后, 机柜空调进入自测试模式,自测试模式将不受外部环境 影响. 机柜空调运行启动模式持续

30 秒, 之后是测试模式持 续110 秒.测试模式时,有故障设备继续运行,直到测试模 式结束,产生相应的报警代码,如有故障则需解除故障后进 入正常工作模式,如无故障,直接进入正常工作模式. 10.4 机组特性 模式 时间曲线 特征 启动模式 t=0s-3s t=3s-30s 无功能,操作显示 器显示 0.0℃ 显示内部温度 测试模式 t=30s-40s t=40s-50s t=50s-80s t=80s-140s 内风机运行 外风机运行 内风机停止 压缩机运行 外风机停止 内风机、外风机、 压缩机一起运行 10.5 门触点 确保安全门限位开关应连接到指定端口(见机壳上线路图或 附件)当打开机柜门时门触开关即被断开,机柜空调所有马 达延时依次关闭,之后产生报警. 10.6 设备故障 机柜空调故障触点X54―1,2脚为常闭触点,上电后无故障为 闭合,有故障时将引起故障触点断开并显示告警代码(见第 14). 10.7 自检功能 机柜空调具有开机自检和运行中实时自检功能. 开机自检即启动测试模式(见10.