编辑: xiaoshou | 2017-10-19 |
内容积:90L±10L;
温度范围:+20℃~+200℃ 温度波动度:不劣于±0.4℃ 温度偏差: 不劣于±2.0℃ 温度均匀度: 不劣于±1.0℃(2.0℃) 升温时间(min):+20℃(室温)→+200℃≤60min;
控制方式:PID 控制 风门:手动切换 循环/换气 状态(风门开度可调节) ;
样品架:2 层不锈钢样架;
操作方便,彩色 LCD 显示器,设置分辨率:温度 0.1℃、 时间 0.1 min 程序功能:存储器至少存储
20 个用户程序,10 个固定 程序,每个程序
50 步. 引线孔:φ 50mm
1 个 材料: 外壁材料:双面镀锌钢板,表面喷塑处理 内壁材料:不锈钢板 SUS304 或SUS430 外壳:厚度 1.5mm,保温层:≥100mm,所用材料应环保 阻燃. 盐雾试验隔离房
1 套 此隔离房位于一楼,为室内房,应有适合的密封性,防 止盐雾逸散造成人身伤害或仪器设备受损. 隔离房尺寸:长度≥4.5m,宽度≥3.8m,高度≥3.0m. 通行门尺寸:宽度≥1.9m,高度≥2.1m. 隔离房应有通风措施与室外连通. 气候环境试验设备和相关配套设施采购项目 竞争性谈判文件
4 隔离房应有空调调节温度,空调制冷制热量应考虑到设 备运行时的发热量,应不小于
2 匹. 粉尘试验隔离房
1 套 此隔离房位于一楼,为室内房,应有适合的密封性,防 止粉尘逸散造成人身伤害或仪器设备受损. 隔离房尺寸:长度 3.2≥m,宽度 4.8≥m,高度≥2.5m. 通行门尺寸:宽度≥1.5m,高度≥2.3m. 隔离房应有通风措施与室外连通. 隔离房应有空调调节温度,空调制冷制热量应考虑到设 备运行时的发热量,应大于
4 匹. 霉菌试验隔离房
1 套 此隔离房位于一楼,为室内房,应有适合的密封性,防 止霉菌逸散造成人身伤害或仪器设备受损. 隔离房尺寸:长度 6.5≥m,宽度≥3.9m,高度≥3.5m. 通行门尺寸:宽度≥2.0m,高度≥3.0m. 隔离房应有通风措施与室外连通. 隔离房应有空调调节温度,空调制冷制热量应考虑到设 备运行时的发热量,应大于
4 匹. 空压机房
1 套 此隔离房位于一楼,为室外房,应有适当的降噪能力. 空压机房尺寸:长度≥m,宽度≥m,高度≥2.5m. 通行门尺寸:宽度≥m,高度≥m. 应配备有不少于
2 台空压机,并通过管道引至招标方指 定位置,末端气压应满足招标方要求. 1.5.质量目标: 合格 1.6.政策落实:本项目落实小微型企业扶持政府采购政策和优先采购节能、环保产品政府采购 等政策. 2. 竞标人须具备的条件 竞标人应符合政府采购法第二十二条与实施条例第十七条相关规定的条件,同时需满足以下要 求: 2.1 注册于中华人民共和国境内,具有相应经营范围且具有独立承担民事责任能力的法人、其 他组织或者自然人均可参与;
(须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执 照副本) 2.2 参加政府采购活动的前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(竞标人自行承诺,格 式自拟) 2.3 竞标人依法缴纳税收(竞标前上六个月完税证明或缴税凭证)和社会保障资金(竞标前上 六个月的社保缴纳凭证或社保缴费记录);
(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的竞标人,应提 供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金)(成立时间不足的从成立之日起计算) 2.4 竞标人上一年度的财务报告;
(成立时间不足的从成立之日起计算) 2.5 与采购人就本次采购的货物委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没 有行政或经济关联;