编辑: 雷昨昀 2017-10-22

如果太短,则会导致导电部分接触不良. ? 如果使用的电压超过本产品的额定电压时,为了安全起见请更换新产品.否则会引起过热和产品故障. ? 本产品没有电源开关.务必在供电电源处安装电流断路器. ? 请不要测定本产品的耐电压. 可能导致产品故障和事故. AI-6654C

3 ? 注意 (2/2) ? 请勿拆卸本产品. 否则将会导致故障或触电. ? 请勿触摸本产品的可活动部位,否则将导致负伤. ? 废弃本产品时,请勿进行焚烧处理.外壳在燃烧时会产生有毒气体. 此外,请勿在废弃后回收利用本产品或者部分零配件. ? 废弃时,请将本产品作为工业废弃物根据当地的规定进行妥当处理. 且废弃后请勿回收使用本产品的全部或部分零件. AI-6654C

4 系统配置 Infilex VC 集成到楼宇管理系统 (BMS):savic-net? FX 注意: *1 savic-net FX系统中,MIS可以用来代替SMS和DSS.需要注意的是MIS不能与SMS或DSS共存于同一个系统中. *2 通过NC-bus 可连接到SCS的远程单元(也称为 控制器 ),连接的最大数取决于系统配置. *3 通过SC-bus 可连接最多50个子远程单元(也称为 子控制器 ).比如Infilex VC和Infilex FC可通过SC-bus连接到Infilex ZM. *4 最多2个Neopanel可连接到同一个Infilex VC. 对于两个Neopanel连接来说,地址1提供QY7205CXXX1,地址2提供QY7205CXXX2. *5 Neopanel和温度传感器可连接到同一个Infilex VC. 图1. 系统配置示例:Infilex VC 集成到 savic-net FX BMS DSS: Data Storage Server(数据存储服务器) MIS: Management Integration Server(管理集成服务器) PMX-4: PARAMATRIX?

4 SCS: System Core Server(系统核心服务器) SMS: System Management Server(系统管理服务器) Infilex? AC WY5117C Infilex? GC WY5111 Infilex? GD WY5110 PMX-4 WY5130 Infilex? VC WY5206 NC-bus*2 (最大

25 单元、500 m,但中继模块可扩展到 1000m.) SC-bus*3 (最大

50 单元、1000 m) BACnet? /IP Neopanel*

5 QY7205 Neopanel QY7205 SCS 温度传感器 Infilex? VC WY5206 温度传感器*5 Neopanel QY7205 Infilex? FC WY5205 温度传感器 Infilex? VC WY5206 温度传感器 Infilex? VC WY5206 Neopanel*

4 QY7205 Neopanel*

4 QY7205 Infilex? FC WY5205 SMS DSS MIS*1 客户端 PC Infilex? ZM WY5122 Infilex? ZM WY5122 SC-bus*3 (最大

50 单元、1000 m) AI-6654C

5 型号 基本型号 电源 ? 执行器 DO 输出 ? 内容 WY5206 SC-bus 通信的 Infilex VC C

24 V AC

5 固定

1 5 N?m 扭矩

2 10 N?m 扭矩

1 带有内部气流传感器,DO:

0 pt.

3 带有内部气流传感器 DO:

3 pts. (2 pts.用于再热控制,1 pt.用于风机控制)

0 固定 选购件 项目 部件号 万向支架 12595-00001 模块分支单元 DY7203A0000 模块继电器单元(5 个/套) DY7202A0000 用于连接 Pt100 温度传感器的适配器(10 个/套) DY7204A0003 用于连接到用户终端的适配器(10 个/套) DY7204A0008 模块插头(100 个/套) DY7207A0100 模块压线钳 DY7205A0002 模块电缆测试仪 DY7206A0000 注意: * 关于上面显示的选购件的详细信息,请参阅选购件章节. AI-6654C

6 规格 基本规格 项目 规格 电源

24 V AC ±

15 % (50 Hz/60 Hz) 功率

5 N?m:

9 VA /

10 N?m:

10 VA 额定扭矩

5 N?m /

10 N?m 运行范围 最大 95° 运行模式

5 N?m 扭矩型

10 N?m 扭矩型 强制开启/关闭

150 秒150 秒 同步 (执行器位置和风门位置的同步运行模式)

75 秒86 秒 运行时间 ( 95°工作角度) 自动控制(可变速)

120 ~

300 秒120~

300 秒 可连接的风门轴

5 N?m 扭矩型