编辑: 雷昨昀 2017-10-22

11 接线指示图 图6. 印刷在 VY5206C5X30 壳体上的接线指示图 AI-6654C

12 接线示例 电加热器连接 注意: * 通过24V AC工作电压的继电器驱动电加热器和风机. * 连接电加热器时,需要安装一个防止温度上升的电路. * 为了连接包括继电器、执行器等电感负载到再热端子7,8和9,需要配置RC缓冲器. 在再热终端和电感负载之间提供一个接线端子,连接RC缓冲器到接线端子,如上图所描述的. 图7.

2 段电加热器 + 风机输出控制的接线示例(WY5206C5X30) 注意:2个继电器 不能 连接到一个端子上,如下图所示. 图8.

2 段电加热器的错误连接示例 连接温度传感器 连接 Neopanel 连接其它 Infilex VC 连接 Infilex ZM 或其它 Infilex VC

24 V AC RC 缓冲器 RC ........