编辑: star薰衣草 2017-10-26
PE给水管道施工技术 安哥拉罗安达供水部分修复II期工程的业主是罗安达供水国营公司( EPAL-E.

P. (EPAL)),咨询工程师为埃及的DAR公司,工程位于安哥拉首都罗安达东北方向穆林瓦区,供水面积约24平方公里,工程目的是为该区居民提供供水管网. 由于PE(聚乙烯)管道由于韧性好,耐低温性能较好,无毒安全,价格较便宜,抗冲击强度高,使用寿命长等特点,目 前已经大量代替铸铁管、钢管等老式管材用于给水管道的施工.本工程为交钥匙工程,设计单位为南京给排水设计院 ,设计即为PE管材.主要有dn

250、dn

200、dn

160、dn

110、dn90四种,另外入户和公共饮水点dn50及dn20PE管道采用 小管径.施工管线长度约120公里.通过对施工中的各种问题的解决,我总结出一下施工要点,希望能对为以后的同 类施工提供借鉴.

一、熟悉掌握热熔焊机的使用方法和要求 PE管热熔焊接设备本工程主要采用杭州先创电控设备厂生产的DRJ―315和热DRJ―160熔焊机,热熔焊机由夹具、铣刀、加热板、电动控制部分和液压系统组成.其采用电动铣削,液压驱动,整体结构为"分体"式,加热板由温度表 直接显示温度,加热板表面有不粘涂层,电动机带动液压泵,系统的各种压力直接由调压阀手动调节. 主要技术参数(见厂家提供说明书).焊接的要求: 需用专用的热熔对接机具. 应检查有无产品出厂合格证,并索要出厂检验报告;

一般适用于OD ≥ 63mm管;

管壁厚度 > 6mm. 适用于同种牌号、材质的管材与管材,管材与管件连接.性能相似,不同牌号材质的连接需试验验证. 不使用明火. 在寒冷气候(-5度以下)和大风环境下进行连接操作时,应采取保护措施,或调整连接工艺.

二、管槽开挖 管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为比管径大0.30m.遇到管道在地下连接时,应适当增加接口处槽底宽度,管道 槽底宽度不宜小于管径加0.50m,以方便安装对接为宜.管道埋设时最小管顶覆土深度当埋设在车行道下时,不应小 于0.80m,当埋设在人行道下时,不应小于0.60m;

当横穿车行道达不到设计深度时,应采取敷设钢套管的措施进行保 护;

当长距离穿越站场下方时,必须在路基施工过程中埋设好大孔径套管,以便以后维护方便.人工开挖管槽时,要 求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体,必要时,铺设一层20~40cm厚的砂子,沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管 材,若有超挖时,必须回填夯实.管槽必须转弯时,转弯角度不宜过大,弯曲半径应符合下列规定: PE 管道 允许弯曲半径R(mm) D≤50 30D 50D≤160 50D 160D≤250 75D D>250 100D

三、管道连接 PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接.热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接,本项目采用热熔对接.它的 主要步骤有:

1、材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足10-20mm的切削余量.

1 /

3

2、夹紧:根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具,夹紧管材,为切削做好准备.

3、切削:切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层,保证两对接端面平整、光洁、无杂质.

4、除污:用棉纱蘸拭酒精,对管道头部进行清洗擦拭,除去灰尘泥污等物.

5、对中:两焊管段端面要完全对中,错边越小越好,错边不能超过壁厚的10%.否则,将影响对接质量.

6、加热:对接温度一般在210-230℃之间为宜,加热板加热时间根据施工气温而定,大约为10分钟,以两端面熔融长 度为1-2mm为佳.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题