编辑: star薰衣草 | 2017-10-26 |
7、切换:将加热板拿开,迅速让两热融端面相粘并加压,为保证熔融对接质量,切换时间控制在3-5秒为宜.
8、熔融对接:是焊接的关键,对接过程应始终处于熔融压力下进行,卷边宽度以2-4mm为宜;
压力应当控制在5-10公 斤为适宜,太大的压力将导致熔融物全部被挤跑,反而连接不牢.
9、冷却:保持对接压力不变,让接口缓慢冷却,冷却时间长短以手摸卷边生硬,感觉不到热为准.根据当地的气候 条件,控制在25-35分钟.
10、对接完成:冷却好后松开卡瓦,移开对接机,重新准备下一接口连接.
四、安装施工 安装前检验管槽是否达到安装要求,然后查看管道外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤,发现质量隐患及时更换. 在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均用C25砼设置混凝土支礅,法兰阀门用砖砌支礅加固.PE给水管与金属 管道、阀门、消防栓连接时,必须采用钢塑过渡接头或专门的法兰连接.由于PE管材本身具有较好的柔韧性和伸缩 性,所有管道安装均未考虑伸缩节的安装.
五、回填夯实 管道安装敷设完毕,待隐蔽工程验收后,应立即回填,回填时应符合下列规定:
1、防止槽内积水造成管道漂浮,如有积水,应想办法排尽.
2、对石方、土石混合地段的管槽回填时,应先装运粘土或砂土回填至管顶300mm,夯实后再回填其它杂土.
3、回填必须从管两侧同时回填,回填一层夯实一层.
4、管道试压前,一般情况下回填土不宜少于500mm,严禁未试压或试压不合格管道隐蔽.
5、管道试压后的大面积回填,宜在管道内充满水的情况下进行,管道敷设后不宜长时间处于空管状态.
六、管道试压检验及消毒 在管道安装完毕后,进行中间验收,主要是水压试验,本工程根据监理和业主要求才有分段分区试压,具体水压试验 应按照下列规定进行:
1、试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa;
工程监理单位应派人参加水压试验的全过程
2、水压试验应按下列步骤进行: ① 向试压管段缓慢注水,同时将管内空气排出,逐步将各配水点封堵;
② 管道充满水后,进行水密性检查;
2 /
3 ③ 对系统加压,加压应采用手压泵缓慢升压,升压时间不应小于l0min;
④ 升压至规定的试验压力后,停止加压,稳压1h,观察各连接部位是否有渗漏现象;
⑤ 稳压1h无渗漏现象后,再补压至规定的试验压力值,60min内的压力降不超过O.1Pa为合格;
3、水压试验合格后,填写水压试验记录并签字.
4、管道试压合格后,将管道内存水放空,各配水点与配水件连接后,进行管路消毒,消毒时应向管道系统内灌注含2 0-30mg/l有效氯的水溶液,静置消毒不得少于24h.
5、消毒结束后,放空管道内的消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,至各末端配水件出水水质符合现行《生活饮用水 卫生标准)为止.再将管道系统升压至0.6MPa,检查各配水件接口应无渗漏方可交付使用.
七、经验总结 PE管道施工质量特别是管道连接质量必须保证,操作工必须持证上岗,不得随便更换操作人员.供水管道施工中不 得有瑕疵,否则水会放大这种瑕疵,直至完全暴露. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
3 / 3