编辑: ddzhikoi | 2017-10-26 |
四、设备施工安全有关规定 (1)施工设备、装置应满足施工要求,并符合下列规定: 1)施工设备、主要配套设备和辅助系统安装完成后,应经试运行及安全性检验,合格后 方可掘进作业. 3)管(隧)道内涉及的水平运输设备、注浆系统、喷浆系统以及其他辅助系统应满足施 工技术要求和安全、文明施工要求. 6)采用起重设备或垂直运输系统(一般用龙门吊) ①起重设备必须经过起重荷载计算;
②使用前应按有关规定进行检查验收,合格后方可使用;
③起重作业前应试吊,吊离地面 1OOmm 左右时,应检查重物捆扎情况和制动性能,确认安 全后方可起吊;
起吊时工作井内严禁站人,当吊运重物下井距作业面底部小于 500mm 时,操作 人员方可近前工作;
第8页,共27 页7)所有设备、装置在使用中应按规定定期检查、维修和保养. (案例回答可能用得上) (2)监控测量: 施工中应根据设计要求、工程特点及有关规定,对管(隧)道沿线影响范围地表或地下管 线等建(构)筑物设置观测点,进行监控测量.监控测量的信息应及时反馈,以指导施工,发 现问题及时处理. 1K415015 砌筑沟道施工技术 本小节以大家通读教材为主 给水排水工程中砌筑结构的构筑物,主要是沟道(管渠) 、工艺井、闸井和检查井等.
一、基本要求 (1)砌筑前应检查地基或基础,确认其中线高程、基坑(槽)应符合规定,地基承载力 符合设计要求,并按规定验收. (2)砌筑前砌块(砖、石)应充分湿润;
砌筑应采用满铺满挤法.砌体应上下错缝、内 外搭砌、丁顺规则有序. (4)砌体的沉降缝、变形缝、止水缝应位置准确、砌体平整、砌体垂直贯通,缝板、止 水带安装正确,沉降缝、变形缝应与基础的沉降缝、变形缝贯通.
二、砌筑施工要点
(一)变形缝施工 (3)灌注沥青等填料应待灌注底板缝的沥青冷却后,再灌注墙缝,并应连续灌满灌实.
(二)砖砌拱圈 (4)砌筑应自两侧向拱中心对称进行,灰缝匀称,拱中心位置正确,灰缝砂浆饱满严密. (5)应采用退槎法砌筑,每块砌块退半块留槎,拱圈应在 24h 内封顶,两侧拱圈之间应 满铺砂浆,拱顶上不得堆置器材. 第9页,共27 页
(三)反拱砌筑 (1)砌筑前,应按设计要求的弧度制作反拱的样板,沿设计轴线每隔 10m 设一块. (2)根据样板挂线,先砌中心的一列砖、石,并找准高程后接砌两侧,灰缝不得凸出砖 面,反拱砌筑完成后,应待砂浆强度达到设计抗压强度的 25%后,方可踩压. (5)当砂浆强度达到设计抗压强度标准值的 25%后,方可在无振动条件下拆除拱胎.
(四)圆井砌筑 第10 页,共27 页(1)排水管道检查井内的流槽,宜与井壁同时进行砌筑. (2)砌块应垂直砌筑;
收口砌筑时,应按设计要求的位置设置钢筋混凝土梁;
圆井采用 砌块逐层砌筑收口时,四面收口的每层收进不应大于 30mm,偏心收口的每层收进不应大于 50mm. (5)内外井壁应采用水泥砂浆勾缝;
有抹面要求时,抹面应分层压实. 1K415016 给水排水管网维护与修复技术 本小节以大家通读教材为主
一、城市管道维护
(三)管道维护安全防护 (1)养护人员必须接受安全技术培训,考核合格后方可上岗. 第11 页,共27 页(3)针对管网维护可能产生的气体危害和病菌感染等危险源,在评估基础上,采取有效 的安全防护措施和预防措施,作业区和地面设专人值守,确保人身安全.