编辑: 施信荣 2017-10-27
陕西 XXX 建设集团有限公司审核案例 认证机构:北京中建协认证中心有限公司 认证类型:质量、环境、职业健康安全管理体系再认证审核 审核组长:赵建锁

一、案例发生背景 受审核组织为陕西 XXX 建设集团有限公司,该公司为房屋建筑工程施工总承包 壹级、机电设备安装工程专业承包壹级资质施工企业,实行三级管理.

认证范围为 房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包及相关的环境、职业健康安 全管理活动. 本次审核为第二次再认证审核. 审核时间为

2015 年10 月20 日-23 日, 共4.0 天,安排审核了公司机关、3 个分公司以及西安曲江建设集团曲江保障房小 区工程项目部等

3 个项目部,审核组长:赵建锁,审核组成员:王明生、于秀芝、 王彤.

2013 年作为审核组长, 我曾经审核过该公司, 该公司领导非常重视, 管理规范, 多次荣获鲁班奖、国家优质工程、陕西省级安全文明样板工地和国家 AAA 级安全文 明标准化工地,对审核组有很高的要求和期望. 我接到审核任务后,及时与受审核方就审核安排进行了充分沟通. 管代要求: 西安曲江建设集团曲江 XXX 小区工程项目已经确定为

2015 年陕西省 文明工地现场会观摩工地和国家 AAA 级安全文明标准化工地

2015 年年会观摩工地;

要求通过审核,把施工现场存在的问题充分暴露出来,找出提升空间,进一步提高 该工程项目管理水平,推动安全生产、文明施工、绿色施工再上新台阶. 针对上述情况,我们认真策划并制定了本次审核计划,经中心和受审核方管代 确认,审核前召开预备会双方再次就审核事宜进行说明确认,我向审核组强调了受 审核方要求、审核范围、确定了审核关注重点是施工现场风险控制的有效性.

10 月20 日,按照审核计划由赵建锁审核员负责审核了西安曲江建设集团曲江 xxx 小区工程,该工程为施工总承包项目,本工程位于西安市雁塔区春临村以北, 总建筑面积为 43578.6 O.包括 10#、15#、16#、22#楼及其它附属设施.其中 10#、 15#楼均为高层住宅楼:钢筋砼剪力墙结构,地下

1 层,地上

34 层,建筑总高度 95.65m.16#楼为社区幼儿园、22#楼为社区服务中心,16#、22#楼及其它附属设施 还未开工. 审核时,该工程正在进行主体结构施工.

二、审核发现及沟通过程 审核员在施工现场巡查时发现存在可能导致施工作业人员发生群死群伤触电事 故的重大风险:

1、现场临时用电采用 TN-S 系统,10#楼塔式起重机(QTZ80)开关箱,漏电断 路器特性参数为 100mA;

审核员当即指出:以上不符合《施工现场临时用电安全技 术规范》 (JGJ46-2005) ,强制性条文第 8.2.10 条: 开关箱中的漏电保护器的额定 漏电动作电流不应大于 30mA,额定漏电动作时间不应大于 0.1S 的规定.人体对电 击的承受能力,与通过人体的电流大小有关,上述做法不能避免用电设备发生漏电 碰壳故障时,可能导致施工作业人员发生触电事故的风险.

2、施工现场临时用电采用 TN-S 系统, ,钢筋切断机、弯曲机金属外壳做保护接 地;

审核员当即指出: 以上不符合 《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) , 强制性条文第 5.1.1 条: 在施工现场专用变压器的供电的 TN-S 接零保护系统中, 电气设备金属外壳必须与保护零线连接 和强制性条文第 5.1.2 条: 当施工现场与 外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致, 不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地 的规定.施工现场临时用 电形成了钢筋切断机、弯曲机采用 TT 系统,金属外壳做保护接地,正在使用的电焊 机等设备采用 TN 系统,金属外壳做保护接零,造成 TN 系统与 TT 系统混用,如果采 用保护接地的设备发生漏电碰壳时,将会导致采用保护接零的设备外壳同时带电, 可能导致施工作业人员发生群死群伤触电事故的风险.