编辑: 施信荣 2017-10-27

3、施工现场临时用电采用 TN-S 系统,查塔式起重机、钢筋切断机和弯曲机的 重复接地电阻测试记录,检测结论是否符合标准要求,只考虑了检测显示的接地装 置的对地电阻值本身,未考虑季节系数的因素;

审核员当即指出:以上不符合《施 工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) ,第5.1.7 条: 接地装装置的设置应 考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,并应符合表 5.1.7 的规定,接地电阻值在 四季中均应符合本规范第 5.3 节的要求.但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷 雨季节中土壤干燥状态的影响 的规定.保护接零是防止电气设备金属外壳意外带 电造成触电事故的基本技术措施,这样有可能导致将不符合的接地装置,误判为符 合的接地装置,可能导致施工作业人员发生触电事故的风险.

4、现场巡查发现:电梯井口的防护仅采用上下两道防护栏杆,但下面未设挡脚 板;

审核员当即指出:不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91) ,第3.2.2 条第七款: 墙面等处的竖向洞,凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定 式的防护门,门栅网格的间距不应大于 15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板 的 规定.这样不能避免有施工作业人员滑倒、摔倒至电梯井口边上时,可能导致施工 作业人员高处坠落的风险;

这样不能避免物件(短钢管、扣件、手使工具等)掉落, 滚落到电梯井口边上时,可能导致对电梯井内施工作业人员造成物体打击事故的风 险. 审核组就以上施工现场存在问题与受审核方进行了充分的沟通,明确指出了触 电、高处坠落和物体打击均属五大伤害之一,目前施工现场存在的重大风险.审核 组经过认真研究,开具了不符合项报告.公司领导对审核员的专业能力和敬业精神 表示钦佩,对审核发现表示震惊,并高度认同审核组意见.大家一致认为,虽然公 司对安全生产非常重视,但仍存在死角,有进一步改进空间!

三、针对不符合项分析原因制定了纠正措施并组织实施,成效显著. 于2015 年10 月23 日,安全技术处下达《隐患整改通知书》 ,要求项目部举一 反三,自查自纠,对审核组发现的不符合立即进行整改,经安全技术处复查合格. 该项目经理部,根据公司安全技术处下达的《隐患整改通知书》要求,立即进 行了整改:⒈将电梯井口的防护栏杆,更换为集团公司电梯井口专用工具式固定栅 门;

⒉将10#楼塔式起重机(QTZ80)开关箱,更换为特性参数为 30mA 的漏电断路 器;

⒊将钢筋切断机、弯曲机金属外壳已做的保护接地拆除;

⒋重新进行塔式起重 机、钢筋切断机和弯曲机的接地电阻测试计算. 受审核方提供了书面整改材料以及整改后的施工现场照片,基本符合要求.详 见附件 1:电梯井口的安全防护照片、附件 2:塔式起重机开关箱照片、附件 3:钢 筋弯曲机照片、附件 4:钢筋切断机照片、附件 5:塔式起重机、钢筋切断机和弯曲 机的接地电阻测试记录. 在现场整改的同时,由公司管代组织安全技术处、分公司及项目负责人,针对 不符合项进行原因分析,主要原因是:项目部管理人员对《建筑施工高处作业安全 技术规范》 (JGJ80-91)和《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)没有 认真学习,理解不到位;

临电负责人对系统接地的型式理解有误区;