编辑: jingluoshutong | 2017-11-07 |
2、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测仪器在测试前按监测因子分别用流量计对其进行校核,在测试时保证其采样流 量.
3、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质质量保证 手册》(第四版)的要求进行. 采样过程中采集一定比例的平行样;
实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、 平行样测定、加标回收率测定等,并对质控数据分析,监测数据严格执行三级审核制度. 质量控制情况见表 5-2.
11 续表五 表5-2 质量控制情况表 污染物 样品数平行样 加标样 标样或自配标准溶液 平行样 (个) 检查率 (%) 合格率 (%) 加标样 (个) 检查 率(%) 合格 率(%) 标样或自配 标准溶液 (个) 合格率 (%) 化学需氧量
8 4
50 100 / / /
2 100 氨氮
8 4
50 100 / / /
2 100 总磷
8 4
50 100 / / /
2 100 总氮
8 4
50 100 / / /
2 100 非甲烷总烃
96 10
10 100
4、噪声监测过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和校准仪器定期检验合格,并在有效期内使用;
每次测量前、后在测量现场 进行声学校准,其前、后校准示值偏差不大于 0.5dB,本次监测结果有效.噪声质量控制 情况表见表 5-3. 表5-3 噪声质量控制情况表 (单位:dB(A)) 监测日期 测量前 测量后 差值
2019 年1月29 日93.7 93.7
0 2019 年1月30 日93.7 93.7
0 12 表六 验收监测内容: 本项目验收监测内容见表 6-1: 表6-1 验收监测内容 类别 监测点位 监测符号、 编号 监测项目 监测频次 废水 生活污水接管 口W1 pH 值、化学需氧量、 悬浮物、 氨氮、 总磷、 总氮
4 次/天,连续
2 天 无组织废气 上风向布设
1 个 参照点,下风向 布设
3 个监控点 Q
1、 Q
2、 Q
3、 Q4 非甲烷总烃
3 次/天,连续
2 天 噪声 东、南、西、北 侧厂界 Z1~Z4 等效声级 昼间
1 次/天,连续
2 天 噪声源 Z5 等效声级
1 次13 表七 验收期间生产工况记录见表 7-1. 表7-1 验收期间生产工况 工程名称 产品名称 环评/批复 设计能力 实际能力 生产时间 监测日期 验收期间 生产状况 负荷 % 生产车间 连接杆
100 万套/年约100 万套/年300 天(2400 小时)
1 月29 日3000 套90
1 月30 日2500 套75 验收监测结果:
1、生活污水监测结果见表 7-2. 表7-2 生活污水监测结果 单位:mg/L 监测 点位 监测 日期 监测项目 监测结果 标准值 达标 情况 第一次 第二次 第三次 第四次 均值/范围 生活 污水 接管 口W12019 年1........