编辑: ok2015 | 2017-12-11 |
2 项目环境保护管理条例》(国令第
682 号,2017 年7月修订),本项目(为《建设项目环 境影响评价分类管理名录》(2018 年4月28 日修)三十
九、卫生;
100、医院、专科防治 院、社区医疗、卫生院、血站:其他(小于
500 张床位,大于
20 张床位))需编制环境影 响报告表.南陵县医院委托安徽师达环保科技有限公司(国环评证乙字第
2106 号)承担本 次环境影响评价工作.接受委托后,我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料, 依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则,编制了《新建内科大楼及配套设施项目 环境影响报告表》,呈报生态环境主管部门审批.本次评价内容不包含放射装置及核医学 科放射性药品,涉及辐射设备及产生的污染物应向芜湖市生态环境局单独申报辐射安全许 可证等环保手续.
2、项目概况 项目名称:新建内科大楼及配套设施项目;
建设地点:南陵县籍山镇城南新区惠民南路南陵县医院院内西北.具体地理位置坐标 为北纬 30.9042°,东经 118.3319°,详见附图 1;
南侧为病房楼,东侧为门诊楼,西侧为院 区内规划用地. 建设单位:南陵县医院;
建设性质:扩建;
建设规模:总建筑面积约 26824.8 平方米,规划新增床位数
300 张,主要建设内科大楼 及配套设施.
3、项目建设内容和规模 已建南陵县医院迁建工程项目占地面积 100.02 亩,总建筑面积
57683 平方米,已建病 床位
520 张.医院现有建设内容见下表. 表1医院现有主要建设内容一览表 类别 名称工程内容及规模 主体 工程 门诊医技综合楼 4F,建筑面积 25156m2 ,院区东侧,东侧为主入口,设入口大厅,大厅设出 入院及配套服务用房,管理办公用房、药房等功能用房 住院楼 12F,建筑面积 25200m2 ,院区南侧、主要为住院病房设置床位
520 张,设 置医生办公室、护士值班室、医生值班室 辅助 工程 行政管理综合楼 5F,建筑面积 4157m2 ,位于院区东北,主要为行政办公人员办公室 食堂 建筑面积 4157m2 ,位于院区北侧,提供医护人员就餐 洗污中心、太平间 建筑面积 879m2 ,位于院区北侧 储运 药房 位于项目门诊医技楼
1 层3工程 医疗废物间 医疗废物位于洗涤中心北侧独立废物间,地面做防腐防渗漏处理 公用 工程 供电 南陵县市政供电系统提供,年用电约
150 万kwh 给水 南陵县市政供水管网,年用水量 101287.5m3 /a 排水 雨污分流,雨水收集后接入市政雨水管网;
院区生活污水经隔油、化粪池 预处理与医疗废水经医院污水处理站处理达标后满足《医疗机构水污染物 排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准最终进入南陵县污水处理厂 处理,排入市桥河,项目废水排放 219.6m3 /d 供热系统 设置
10 台DW-18101(水温 60℃,1t/h)燃气热水锅炉 消毒系统 医疗器械采用蒸汽灭菌器灭菌消毒,其他医疗物品、医疗废物采用 ClO2 消 毒液进行消毒,污水采用二氧化氯发生器对污水进行消毒 环保 工程 废水治理 生活污水经隔油、化粪池预处理后与医疗废水经污水处理站处理,污水站 规模 400m3/ d,位于项目西北空地地下密闭设置,废水采用格栅+调节+水解 酸化+生物接触氧化+沉淀池+消毒处理工艺 废气治理 医院污水处理站恶臭气体为喷洒生物除臭后无组织排放;
燃气热水锅炉天然气燃烧废气通过楼顶约 8m 排气筒排放 固废治理 生活垃圾 垃圾收集箱暂存,环卫部门清运 医疗废物 设独立医疗危废间 10m2 ,定期送至有资质单位处理处理 噪声治理 设备噪声 空调外机选用低噪声设备,安装减振基座、减振垫等 扩建