编辑: ok2015 2017-12-11

12 层内科大楼

1 座(地下一层),项目建成后,扩建

300 张床位.主要扩建内容 见下表. 表2主要扩建内容一览表 类别 名称工程内容及规模 主体 工程 内科大楼

1 座1层:建筑面积 1400m2 ,南侧为主入口,设入口大厅,大厅设出入院及 配套服务用房,管理办公用房、药房等功能用房

2 层:建筑面积 1400m2 ,主要为 ICU 重症加强护理病房及预留备用功能 房间

3 层:建筑面积 1400m2 ,主要为三层为手术室、内镜中心及预留备用功 能房间 4-12 层:单层建筑面积 1400m2 ,主要为普通病房、医生办公室、护士值 班室 地下建筑面积 7601.8m2 ,主要设置配电房,水泵房及地下停车等 辅助 工程 办公 依托现有行政管理综合楼 食堂 依托院区现有食堂 洗污中心、太平间 依托现有洗污中心、太平间 储运 工程 药房 内科大楼

1 层设置独立药房 医疗废物间 依托现有医疗废物间 公用 供电 南陵县市政供电系统提供,新增用电约

50 万kwh

4 工程 给水 南陵县市政供水管网,新增用水量 57378m3 /a 排水 雨污分流,雨水收集后接入市政雨水管网;

院区生活污水经隔油、化粪 池预处理与医疗废水经医院污水处理站处理达标后满足《医疗机构水污 染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准最终进入南陵县污水 处理厂处理,排入市桥河,新增废水排放 124.16m3 /d 供热系统 设置

4 台1t/h 燃气热水锅炉,位于内科大楼楼顶 消毒系统 医疗器械采用蒸汽灭菌器灭菌消毒,其他医疗物品、医疗废物采用 ClO2 消毒液进行消毒,污水采用二氧化氯发生器对污水进行消毒 环保 工程 废水治理 依托现有污水处理设施;

生活污水经隔油、化粪池预处理后与医疗废水 经污水处理站处理,污水站设计规模 400m3/d,位于项目西北空地地下 密闭设置,废水采用格栅+调节+水解酸化+生物接触氧化+沉淀池+消毒 处理工艺 废气治理 医院污水处理站为全封闭地下式,恶臭气体经喷洒生物除臭后无组织排 放;

燃气热水锅炉天然气燃烧废气通过楼顶排放 固废治理 生活垃圾 垃圾收集箱暂存,环卫部门清运 医疗废物 依托原有医疗危废间,定期送至有资质单位处理处理 噪声治理 设备噪声 空调外机、锅炉选用低噪声设备,安装减振基座、减振垫等

3、主要设备 项目主要新增设备如下: 表3主要新增设备一览表 序号 品名 数量

1 监护仪

30 台2肺功能检测仪

3 台3空气消毒机

12 台4关片灯

9 台5动态心电记录器

4 台612 导心电图机

9 台7医用液体恒温箱

9 台8输液泵

38 个9注射泵

37 个10 除颤仪

5 台11 动脉硬化检测仪

2 台12 无创呼吸机

5 台13 胰岛素泵

3 台14 病床

300 张15 无影灯

4 台16 麻醉机

4 台17 全电动手术床

4 台518 高频电刀

4 个19 呼吸机

2 个20 监护仪

4 个21 除颤仪

1 个22 麻醉塔

4 套23 腹腔镜

1 个24 器械台

8 个25 麻醉喉镜

2 个26 有创呼吸机

10 个27 监护仪

10 个28 急救转运监护仪

14 个29 震动排痰机

2 个30 肠内营养泵

2 个31 心电图机

2 个32 恒温箱

1 个33 血液灌流机

1 台34 支气管软镜

1 个35 观片灯

1 个36 血气分析仪

1 台37 空气净化系统

1 套38

64 排CT

1 台39 DSA 及配套设备

1 台注:本环评不涉及辐射内容.如有辐射相关,建设单位须委托资质单位按照国家相关规定进行辐射 环境影响评价,另报环保管理部门审批.