编辑: 迷音桑 | 2017-12-23 |
12
2 目次1基本要求
5 2 性能要求
5 2.1 系统性能要求
5 2.2 组成材料性能要求
6 3 设计要求…8 3.1 一般规定
8 3.2 系统构造设计
10 3.3 节能计算与隔声设计
13 4 施工要求
16 4.1 一般规定
16 4.2 施工工艺流程
17 4.3 施工质量控制要点
17 5 验收
20 5.1 一般规定
20 5.2 主控项目
21 5.3 一般项目
22 附录 A
23 附录 B
23 附录 C
23 1
1 基本要求 1.0.1 为规范合肥市楼面保温隔声技术在民用建筑楼面保温隔声工程中的应用,做到因地制宜、 技术先进、经济合理、绿色环保,保证工程质量和使用安全,制定本技术要求. 1.0.2 本技术要求适用于新建、扩建、改建的民用建筑楼面保温隔声工程的设计、施工和验收. 1.0.3 民用建筑楼面保温隔声工程的设计、施工和验收除执行本技术要求外,尚应符合现行国家、 行业和地方相关标准的规定. 1.0.4 楼面保温隔声工程的热工性能应符合《民用建筑热工设计规范》GB
50176 等现行有关建筑 节能设计标准的规定.使用功能用房的楼板撞击声隔声性能应符合《民用建筑隔声设计规范》GB
50118 等现行有关建筑隔声标准的规定. 1.0.5 楼面保温隔声工程中保温隔声板的燃烧性能应符合设计要求和《建筑设计防火规范》GB
50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB
50222 等现行有关标准的规定,且不应低于 B1 级,并应 符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB
8624 中低烟、低毒的要求. 1.0.6 楼面保温隔声工程使用的材料必须符合设计要求及现行有关标准的规定,严禁使用国家、地 方明令禁止使用与淘汰的材料. 1.0.7 楼面保温隔声工程使用的材料应符合现行有关标准对材料有害物质限量的规定,不得对室 内外环境造成污染,不应对人体、生物与环境造成有害的影响,并应符合现行相关法规、标准中有 关安全与环保的规定. 1.0.8 设计人员应根据工程的实际情况,在设计图纸中明确楼面保温隔声工程的细石混凝土防护 层的防裂技术措施. 1.0.9 楼面保温隔声工程采用的新材料、新工艺、新技术,应按照有关规定进行评估.施工前应制 定专项施工技术方案,并组织施工方案评审.
2 2 性能要求 2.1 系统性能要求 2.1.1 楼面保温隔声系统指标应符合表 2.1.1 的规定. 表2.1.1 楼面保温隔声系统指标 项目 性能指标 试验方法 传热系数,W/(m
2 ・K) 符合设计要求 GB/T
34342 空气声隔声性能,dB 计权隔声量+粉红噪声频谱修正 量Rw+C(实验室测量) >
45 GB/T 19889.4 计权标准化声压级差+粉红噪声 频谱修正量DnT, w+C(现场测量) ≥45 撞击声隔声 性能,dB 一般要求 计权规范化撞击声压级Ln,w (实验室测量)
500 >
580 2.2.6 防护层细石混凝土的性能指标应符合表 2.2.6 的要求. 表2.2.6 防护层细石混凝土的性能指标 项目性能指标试验方法抗压强度等级≥C25 GB/T
14902 GB/T
50080 GB/T
50081 坍落度,mm ≤100 注:表中坍落度的规定值为混凝土施工浇筑入模时的坍 落度.2.2.7 楼面保温隔声系统细石混凝土防护层的变形缝、细石混凝土防护层与四周墙体的接缝应采 用建筑密封胶进行密封,其性能应符合《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T
14683 的要求. 2.2.8 楼面保温隔声系统的其他辅助材料应符合现行国家、行业及地方有关标准的规定.