编辑: 迷音桑 | 2017-12-23 |
5 3 设计要求 3.1 一般规定 3.1.1 楼面保温隔声工程的保温隔声层上面,应设置细石混凝土防护层,其厚度应根据房间的使用 功能、防护层承受的荷载及楼面管道(地暖管、冷热水管)的设置情况等确定. 3.1.2 楼面保温隔声工程的细石混凝土防护层应采取防裂措施,并根据各建筑功能用房的单间平 面尺寸,设置变形缝. 3.1.3 楼面保温隔声工程的细石混凝土防护层、装饰层,与房间四周墙体、柱、剪力墙的抹灰层及 穿越楼板竖向管道的套管之间应设置竖向隔声片隔绝固体传声(声桥). 3.1.4 楼面保温隔声工程的保温隔声板与保温隔声板、保温隔声板与竖向隔声片、竖向隔声片与竖 向隔声片之间的接缝处应采用宽度不小于 80mm 的接缝胶带进行封缝,防止细石混凝土的水泥浆、混 凝土养护用水的渗入接缝内. 3.1.5 对层间楼板仅有保温要求时,细石混凝土防护层周边可不设置竖向隔声片.对层间楼板无保 温要求而仅有隔声要求时,层间楼面构造中可仅设置楼面隔声垫片及竖向隔声片. 3.1.6 保温隔声系统用于有水房间楼面时,应做好防水密闭设计. 3.2 系统构造设计 3.2.1 楼面保温隔声系统的构造应符合下列规定,且不应倒置:
1 楼面保温隔声系统的基本构造层次应如图 3.2.1-1 所示;
1 装饰层
2 细石混凝土防护层
3 钢丝网片
4 保温隔声层
5 楼板结构层(含找平处理)
6 图3.2.1-1 楼面保温隔声系统的基本构造
2 设有地暖管道的楼面保温隔声系统基本构造层次应如图 3.2.1-2 所示;
1 装饰层
2 细石混凝土防护层
3 双层钢丝网片
4 保温隔声层
5 楼板结构层(含找平处理) 图3.2.1-2 设有地暖管道的楼面保温隔声系统基本构造
3 穿越楼面管道的楼面保温隔声系统隔断声桥构造如图 3.2.1-3 所示;
1 装饰层
2 防水层及附加防水层(有地暖时按设计)
3 细石混凝土防护层
4 保温隔声板
5 楼板结构层(含找平处理)
6 穿越楼板竖向管道及套管
7 竖向隔声片
8 建筑密封胶 图3.2.1-3 穿设备管道的楼面保温隔声系统基本构造 3.2.2 楼面保温隔声系统的细石混凝土防护层应采取下列防裂措施:
7 1 细石混凝土强度等级为 C25 或C30,混凝土坍落度为(100±20)mm;
2 细石混凝土防护层厚度不小于 40mm,当防护层内有地暖或冷热水管道时,管道外径不应大 于32mm,且防护层厚度不应小于 60mm;
3 细石混凝土层内应配置φ4@100mm*100mm 钢丝网片,钢丝网片的细石混凝土保护层厚度为 15mm;
细石混凝土防护层内设有地暖管道时,应在地暖管道下部满铺一层φ4@100mm*100mm 钢丝网 片;
细石混凝土防护层内设有冷热水管道时,应在冷热水管道下部铺设宽度为 管带宽度+600mm 的附加钢丝网片;
4 细石混凝土防护层应根据房间尺寸设变形缝,变形缝间距不大于 4.5m*4.5m;
细石混凝土 防护层内设有地暖管道时,变形缝间距不大于 3.0m*4.5m.钢丝网片在变形缝处应断开,变形缝的 缝宽不小于 6mm,缝内填嵌竖向隔声片等弹性材料,缝口采用硅酮或改性硅酮建筑密封胶封缝,建筑 密封胶填入缝内深度不小于
10 L;
5 每块细石混凝土防护层的角部应设φ2.5@50mm*50mm 附加钢丝网片,尺寸不小于
500 mm* 500mm.如图 3.2.2-1,3.2.2-2.
1 细石混凝土防护层周边竖向隔声片