1 扬州市城兴置业有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 广福花园三期A01――A09室内外燃气工程项目施工图设计文件进 行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修 改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸, 一式五份)送我机构复审.
【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一五年十月十二日 (审查机构公章) (附2页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 广福花园三期A01――A09室内外燃气工程 建设单位 扬州市城兴置业有限公司 项目地址 广陵区.. 建筑总高度 ―― 建筑面积 ―― 建筑层数 场地类别 设防烈度 耐火等级 基础形式 结构体系 送审日期 2015-9-30 勘察单位 资质等级 设计单位 江苏省金陵建工集团有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (燃气)专业审查意见 室内:
(一)无违反 强条 之处
(二)无违反 强标 之处
(三)设计深度及其它:?
1、设计说明
一、2中,设计范围应改为:引入管球阀至用户表后阀;
说明四中缺少吹 扫要求及试验介质等说明;
说明五中,室内工程应采用《城镇燃气室内工程施工与质 量验收规范》CJJ94-2009而非《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005.
2、根据《城镇燃气设计规范》10.2.4条及《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》 4.3.1条规定,01#―04#、06#、08#楼的室内燃气管道应选用热镀锌钢管.
3、为保证室内的用气安全,厨房内宜设置燃气浓度检测报警器.
4、各楼栋应绘制一层燃气管道平面图;
系统图中,穿楼板套管应画在立管上.
5、燃气灶应安装在有自然通风和自然采光的厨房内.请核算:01#、04#、06#、08#楼 立管
2、
3、
5、8,02#楼立管
2、4-
6、8,05#楼立管
2、
3、
6、7及09#楼立管
2、
4、
5、
7、8所对应的厨房内,自然通风面积是否满足相关规范要求.
6、01#、04#、06#、08#楼立管3,02#楼立管
4、6及?09#楼立管
4、7应靠近墙角敷设, 以防碰撞;
05#、07#楼立管
2、
3、
6、7及?09#楼立管
2、
5、8宜设在厨房北侧墙角,避 免表后管量大.
7、01#―04#、06#、08#楼(26F)系统图中,表后旋塞阀应改为球阀;
立管上设置在 24F上的固定支架无意义,应去除;
立管上的固定支架未固定在楼板上,错误.?
8、05#、07#、09#楼(18F)系统图上,设计 设计人 宋亚兵 专业负责人 朱培根 审核人 朱培根 注册师 执业印章号 违反强制性条文数