0 审查人 董茜菲 认定证书号 10161-D2001 日期审查人 认定证书号 2015-10-10

4 (燃气)专业审查意见 起点应从引入管阀门开始,绘出防沉降的金属软管,末端绘出表后阀门;

立管上的变 径位置及补偿器位置有误,需核算优化.

9、建议附表:①室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的最小净距表;

②燃气管道 的套管公称尺寸表.

10、标题栏中应给出建设单位. 室外:

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度及其它:?

1、本工程含中压管道及燃气调压装置的设计,施工图上需盖特种设备设计许可印章 (压力管道).

2、请核对气源接入位置,核对燃气调压站位置是否符合燃气规划,是否建在地下车库 上方,是否建设站房,如是,需提供站房等图纸,且站房与地下车库的距离应满足相 关规范要求.

3、设计说明中应补充设计依据,沟槽开挖回填技术要求,吹扫要求,试验介质及要 求,明确预留给四期B地块的燃气量等.

4、水力计算图中,未考虑预留给四期B地块的燃气量,节点与图不符,而且未给出最 不利点引入管末端的压力,需重新计算.根据水利计算优化图纸,管径确定要做到经 济合理;

请核算居民燃具的流量.

5、燃气管出地示意图中,DN50管道的套管管径应由DN65改为DN80.

6、图中地下车库轮廓线不清晰,请核对地下车库上方燃气管道的覆土厚度能否满足规 范要求,并应考虑车库沉降的影响,对燃气管采取保护措施.

7、请核对A04―A07楼楼前支管是否穿过地下坡道,管道覆土厚度为多少.

8、材料表中缺少dn110x63异径三通型号数量,dn110x63异径三通数量有误.

9、标题栏中应给出建设单位. 设计人 宋亚兵 专业负责人 朱培根 审核人 朱培根 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 董茜菲 认定证书号 10161-D2001 日期审查人 认定证书号 2015-10-10

5 审查综合意见

一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.

二、本工程施工图设计勘察专业存在不符合《强制性条文》的问题共计条,不符合应执行标准的问题共计条.

三、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计0条.

四、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过.审查项目负责人(签字): 审查机构法定代表人(签字): 二一五年十月十二日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构,建设行政主管部门各一份. 6 ........