编辑: 飞鸟 2017-12-25

2、必须退出设置状态才能确保将设定值保存起来.如果在没退出之前断电,则所设定的值可能并没有保存. ?怎样进行强制化霜 按住 强制化霜 键不放保持

5 秒,则进入化霜状态.在化霜时按住 强制化霜 键不放保持

5 秒, 能强制结束化霜. ?怎样查看化霜温度探头上的温度 在显示当前温度时按住 ? 键,就会显示化霜温度探头上的温度.松开键则恢复到显示当前温度状 态. ?怎样查看电流值 在显示当前温度时按 ? 键,电流指示灯亮,数码管显示当前状态电流的平均值,再依次按 ? 键可依次切换到 A 相、B 相和 C 相电流.按 设置 键可退出电流显示状态. 注意:显示平均值、A 相、B 相、C 相电流时,电流值前会分别显示 H、A、B、C 来区分各相电流,例如显 示 H10 代表平均电流为 10A. ? 高级操作 本控制器可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要.这些参数是为专业技术人员提供的,普 通用户不必了解.也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控制器工作异常.内部参数 设置方法如下: 使用一组密码进入参数设置状态,密码为 上下上下上上下 ,按照这个顺序在显示当前温度状态连续 按 ? ? 两个键,两次按键间隔不超过

1 秒,如果密码输入正确,会进入参数设置状态,这时数码 显示器上显示 Fxx ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码. 用 ? 或 ? 键可选择参数代码,选择一个参数后按 设置 键则显示该参数的值,这时再用 ? 或 ? 键即可对参数进行设置(按住 ? 或 ? 键不放可连发) ,设置完成后再按 设置 键,回到 显示参数代码状态. (注意:参数改变后要按 设置 键回到 Fxx 状态时才会被保存) 内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类 F15 高温告警温度 -45 C

120 OFF OFF °C F16 低温告警温度 OFF -45 C

120 OFF °C F17 温度告警延时 0.1 C 99.9

15 分钟 温度超高或超低持续时间 大于本参数设定的时间才 会产生告警 F18 化霜温度修正 -10 --

10 0 °C 校正探头误差 F19 温度修正 -10 --

10 0 °C 校正探头误差 压机类 F21 压缩机停机保护时间

0 --

10 3 分钟 F22 压缩机运行频率*

0 --

5 0 - 见附注 化霜类 F32 化霜结束温度 0.5 --

50 15 °C F39 化霜结束后高温告警延迟 时间

0 C

999 0 分钟 在化霜时和化霜结束后一 段时间内,不产生高温告 警0表示高温告警和化霜无 关 告警类 F50 厂家保留 F51 压缩机过载电流

1 --

80 12 A F52 过载告警延时 0.5 --

30 3.0 秒F53 缺相告警延时 0.5 --

30 2.0 秒F54 错相告警延时 0.5 C

30 OFF 2.0 秒OFF 为关闭错相告警 F55 化霜过载电流

1 C

80 8 A F57 告警输出模式

0 --

1 0 -

0 : 常开,告警时闭合

1 : 常闭,告警时断开

3 测试类 F98 厂家保留 F99 自检 此功能会依次吸合所有继电器,严禁在线使用 F00 退出设置 *注: 压缩机运行频率 是在温控探头故障时起作用,让压缩机工作在保护运转状态,在这个状态下,以30 分钟为一个周 期,压缩机运转 F22 x

3 分钟,停止

30 C (F22 x 3)分钟,例如: F22 设置为 3,则当温控探头发生故障时压缩机运转

9 分钟,停21 分钟,如此循环.如果不需要此功能,可将 F22 设为 0. 错相告警延时 设为 OFF 时为关闭相应告警,请谨慎设置. ? 基本工作原理 ?温度控制 温度控制根据 上限温度 和 下限温度 两个参数进行,假设 上限温度 为20°C, 下限温度 为18°C,则当温控探头上感知到的温度高于 20°C 时启动制冷,一直到温度低于 18°C 时停止制冷,将温 度控制在 18°C --20°C 之间. ?高低温告警 当温度高于 高温告警温度(F15) 累计时间达到 温度告警延时(F17) 时,产生高温告警,但不 影响系统工作;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题