编辑: 飞鸟 2017-12-25

当温度恢复到上限温度以下时,高温告警立即撤消.高温告警可以设定在化霜时延时起作 用,即在化霜时和化霜结束后的一段时间内(这个时间可用参数 F39 设置) ,不产生高温告警.如果 F39 设为 0,则表示高温告警和化霜状态无关. 当温度低于 低温告警温度(F16) 累计时间超过 温度告警延时(F17) 时,产生低温告警;

当温度 恢复到下限温度以上时,低温告警立即撤消. ?压缩机开机延时保护 控制器内有一个 压缩机停机计时器 ,当压缩机停机时开始计时,下一次启动压缩机前首先检查这 个计时器,如果已满三分钟则立即启动压缩机,如果不满三分钟则等满三分钟再启动.这样可以保证停机 后再启动间隔大于三分钟,防止频繁启动损坏压缩机. 另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机,这样在突然停电再来电的情况下也能保护压缩 机. (*注:压缩机开机延时保护时间是可调的,以上假定设置成三分钟) ?自动化霜原理 控制器根据 化霜周期 设定的时间定时启动化霜.化霜启动后控制器会通过化霜温度探头检查化霜 效果,如果探头温度达到 化霜结束温度 则认为化霜完毕,结束化霜.如果化霜时间过长,超过了 化 霜结束时间 ,控制器将强制结束化霜. ?化霜滴水 可以设定一个化霜滴水时间,例如设为

5 分钟,则化霜结束后

5 分钟内不会启动制冷,这时 化霜 指示灯闪烁.但是有两种情况不会进入化霜滴水状态:一种是手工强制结束化霜,另一种是化霜传感器故 障引起的化霜结束. ?电流检测 控制器通过专用的互感线圈(D100)检测制冷及化霜总回路的电流值,当制冷时显示压缩机电流,当 化霜时显示化霜电流. ?过载保护 当负载平均电流超过过载电流,并且达到设定的 过载告警延时(F52) ,保护电路动作,断开负载. 为了避开电机的启动电流,过载告警延时要大于电机启动时间. 为了防止误动作,过载告警触发后,可自动恢复

2 次,恢复后控制器正常工作,若连续

3 次触发过载 告警,则进入过载告警状态,切断输出.若2次中有一次压缩机或化霜正常关闭,则重计次数. ?缺相保护 当电流检测端口检测到三相电最大的一相电流超过最小的一相电流之四倍时,产生缺相告警,保护电 路动作,断开负载.但是在负载平均电流小于 1A 时,不进行缺相检测,防止在空载时误动作. 缺相保护有一个延迟时间,可通过 缺相告警延时(F53) 进行设置. 为了防止误动作,缺相告警触发后,可自动恢复

2 次,恢复后控制器正常工作,若连续

3 次触发缺相 告警,则进入缺相告警状态,切断输出.若2次中有一次压缩机正常关闭,则重计次数. ?相序保护 当三相电相序检测端口检测到三相电相序错误时,产生错相告警,保护电路动作,断开负载. 错相保护有一个延迟时间,可通过参数 错相告警延时(F54) 进行设置. 为了防止误动作,错相告警触发后,可自动恢复

2 次,恢复后控制器正常工作,若连续

3 次触发错相 告警,则进入错相告警状态,切断输出. ?自动脱扣系统 自动脱扣系统在交流接触器主回路发生故障时(触点粘结) ,控制器脱扣输出执行,关断空气开关(专 用空气开关,与控制器配套使用) ,同时切断输出,吸合告警继电器,提醒客户检修交流接触器主回路,

4 从而切实保护整个系统. 注意:为防止误动作,控制器只在开机后

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题