编辑: 252276522 2017-12-26

1 严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容 易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所;

2 中危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救 较难的场所;

3 轻危险级:使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较 易的场所. 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录 D.

4 灭火器的选择 4.1 一般规定4.1.1 灭火器的选择应考虑下列因素:

1 灭火器配置场所的火灾种类;

2 灭火器配置场所的危险等级;

3 灭火器的灭火效能和通用性;

4 灭火剂对保护物品的污损程度;

5 灭火器设置点的环境温度;

6 使用灭火器人员的体能. 4.1.2 在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器.当同一灭火器配置场所存在不同火 灾种类时,应选用通用型灭火器. 4.1.3 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器. 4.1.4 不相容的灭火剂举例见规范附录 E 的规定. 4.2 灭火器的类型选择 4.2.1 A 类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器. 4.2.2 B 类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、 灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器. 极性溶剂的 B 类火灾场所应选择灭 B 类火灾的抗溶性灭火器. 4.2.3 C 类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火 器. 4.2.4 D 类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器. 4.2.5 E 类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火 器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器. 4.2.6 非必要场所不应配置卤代烷灭火器.非必要场所的举例见本规范附录 F.必要场所可配置卤代烷灭 火器.

5 灭火器的设置 5.1 一般规定5.1.1 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散. 5.1.2 对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志. 5.1.3 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外.手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部 离地面高度不应大于 1.50m;

底部离地面高度不宜小于 0.08m.灭火器箱不得上锁. 5.1.4 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点.当必须设置时,应有相应的保护措施. 灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施. 5.1.5 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点. 5.2 灭火器的最大保护距离 5.2.1 设置在 A 类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表 5.2.1 的规定. 表5.2.1 A 类火灾场所的灭火器最大保护距离(m) 灭火器形式 危险等级 手提式灭火器 推车式灭火器 严重危险级

15 30 中危险级

20 40 轻危险级

25 50 5.2.2 设置在 B、C 类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表 5.2.2 的规定. 表5.2.2 B、C 类火灾场所的灭火器最大保护距离(m) 灭火器型式 危险等级 手提式灭火器 推车式灭火器 严重危险级

9 18 中危险级

12 24 轻危险级

15 30 5.2.3 D 类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定. 5.2.4 E 类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内 A 类或 B 类火灾的规定.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题