编辑: 被控制998 | 2018-01-02 |
此项检验是在设 备带电状态下以热显影仪器施行,检验结果必须分呈台湾电力公司及政府主管机关存查. 本工作说明书主要工作内容为各设备之热显影拍摄. 维修适用围: Location ID 维修适用设备: Work Asset ID 维修周期: Task Interval 所有 BSS、SP、SSP 及ATP 170KV GIS、72.5/36KV GIS、36KV C-GIS、主 变压器、操作、自耦变压器、电力电缆及各低 压配电盘
1 年 安全措施 Safety Precautions: 1. 应遵照「台湾高速铁路股份有限公司安全卫生工作守则」(THSRC-BP1-000-006)之各项规定事 项,尤其下列各项规定: 第十二条 营运、维修(非兴建)等外包合约之合约执行单位,应督导办理合约中有关之劳 工安全卫生工作,并就执行情形留备纪录. 第二十七条 电气设备之装设与保养应由合格人员为之.非职权围,不得擅接电源或操作各 项设备. 第二十八条 非工作人员未得允许,不得任意进入轨道区、发电室、变电室或受电室. 第五十条 从事电气工作之员工,应使用电工安全帽、绝缘防护具及其他必要之防护器具. 第五十一条 在高度二公尺以上之高处作业,有坠落之虞者,应确实使用安全带、安全帽及其 他必要之防护具. 第五十三条 於噪音超过
85 分贝之工作场所,应确实戴用有效之耳塞、耳罩等防音防护具. 2. 应遵照「牵引电力及道旁机电变电站维修安全程序」(THSRC-CN2-190-002)之各项作业规定, 做好所有之安全防护及记录,作业结束后亦应依规定将设备复原并记录. 3. 上述第
2 项规章摘要,请参考并於作业前执行工具箱安全会议(电力) 附表中可能的危害事项- 宣达预防事项等. 4. 须依工作说明书及工作负责人之指示执行作业,非属本次检查围之设备不可碰触. 5. 不可碰触任何带电的部份,任何未经验电及接地之带电设备都应视为带电状态. 工作说明书编号:TPPYH-SSEL-01 版序:3 实施日期:2018/03/09 页次 2/16 ? Taiwan High Speed Rail Corporation 工作说明书 Task Card 工作说明书编码: Task Card Code 工作说明书名称: Task Card Name TPPYH-SSEL-01 变电站年度非停电检验 人员需求 Manning Requirement 技能/等级 Skill/Level 人数 Man 工时 Hour (小时/人) 时薪 Man Rate 查讫 L2
2 4 N/A 材料需求 Materials Requirement Task ID 名称 Name 料号 Item No 单位 Unit 数量 Q'
ty 查讫 工具/治具/机具设备需求 Tool/Jig/Equipment Requirement Task ID 名称 Name 编号 Tool ID 型式 Type 数量 Q'
ty 使用时数 Hours 查讫
001 温湿度计 N/A N/A
1 051
101 151
201 251
301 351 红外线热显像仪 GEN-5100-0576 NEC San-ei TH9100PWV
1 GEN-5100-5944 FLIR T650sc
301 电流钩表 GEN-5100-5355 YOKOGAWA CL220
1 GEN-5100-5374 HIOKI
3287 工作说明书编号:TPPYH-SSEL-01 版序:3 实施日期:2018/03/09 页次 3/16 ? Taiwan High Speed Rail Corporation 说明书编码: Task Card Code TPPYH-SSEL-01 工作说明书名称: Task Card Name 变电站年度非停电检验 作业编号 Task ID 作业描述 Task Description 【作业细节说明 Task Description in Detail】 量测点 Measurement 标准值 Upper/Lower Limits 备注 Remarks