编辑: yyy888555 2019-07-31
共35 页第

1 页 建设项目环保设施竣工 验收监测报告 卢环验字

2015 第010 号 项目名称:秦皇岛市卢龙县城区集中供热扩建 及配套热网工程 委托单位:秦皇岛卢龙永平热燃有限责任公司 卢龙县环境保护局环境监测站 二O一五年六月十二日 共35 页第

2 页声明

1、 报告无 卢龙县环境保护局环境监测站报告专用章 无效.

2、 、测试报告不得局部复制,复制报告未重新加盖 卢龙县环境保护 局环境监测站报告专用章 无效.

3、 报告无审核人员、签发人签字无效.

4、 报告涂改无效.

5、 委托测试仅对来样负责.

6、 对测试报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向测试单位 提出申诉,逾期恕不受理. 共35 页第

3 页 承担单位 :卢龙县环境保护局环境监测站 站长:白香军 项目负责人:刘长春 报告编写人: 审核人: 签发人: 签发日期:

电话: (0335)7014619 传真: (0335)7012765 邮编:066400 地址:卢龙县工业园区龙城路 共35 页第

4 页 目录 1.前言

2 验收监测依据 3.验收监测评价标准 4.建设项目工程概况 5.环评主要结论建议和批复意见 6.验收监测内容及结果分析评价 7.环境管理检查 8.结论与建议 共35 页第

5 页1前言 秦皇岛卢龙永平热燃有限责任公司根据卢龙县城城市发展需 要,规划利用北部热源厂备用地,扩大集中供热范围,实施秦皇岛市 卢龙县城区集中供热扩建及配套热网工程,提高县城区集中供热水 平.工程规划首先建设1台58MW 高温燃煤热水锅炉1座,并配套建 设热水管网、热力站、脱硫除尘系统等相关设施,锅炉房预留1台锅 炉用地,待条件成熟再进行另一台锅炉及相关设施建设.卢龙县环境 局2012 年6月10日以卢环审函[2012]2号文件批复该项目环境影 响报告书,同意项目建设. 项目在设计过程,由于北部热源厂备用地面积不足限制了双碱 脱硫工艺的实施.因此,建设单位重新进行论证,调整了脱硫处理工 艺,采用占地面积较少的 陶瓷多管除尘器+氧化镁法烟气脱硫工艺 系统代替原设计的 陶瓷多管旋风除尘器+脱硫塔(双碱法湿式脱硫 工艺) 脱硫除尘系统,确保锅炉烟气稳定达标排放.锅炉房建设面 积、装机容量、封闭式储煤场等其他建设内容不变,按照原环评报告 及其批复文件要求执行. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保 护管理条例》和《河北省建设项目环境保护管理条例》等相关法律法 规要求, 卢龙县环境保护局要求建设单位委托相关资质单位就工程的 变更情况编制项目环境影响变更评价报告.因此,秦皇岛卢龙永平热 燃有限公司委托秦皇岛市环境保护科学研究所,于2015 年3月编制 了 《秦皇岛市卢龙县城区集中供热扩建及配套热网工程环境影响变更 共35 页第

6 页 评价》. 秦皇岛卢龙永平热燃有限责任公司于

2015 年3月28 日委托 卢龙县环境保护局环境监测站对该公司 秦皇岛市卢龙县城区集中供 热扩建及配套热网工程 进行验收监测. 接受委托后, 卢龙县环境保护局环境监测站于

2015 年4月3日对该项目进行了现场检查,对照 秦皇岛市卢龙县城区集中供热扩建 及配套热网工程环境影响报告书 、 秦皇岛市卢龙县城区集中供 热扩建及配套热网工程环境影响变更评价 ,针对该工程污染防治设 施的处理能力、处理效果及污染物排放现状开展了现场监测工作,并 在此基础上编制本验收监测报告. 在验收监测及报告编写过程中得到了卢龙县环保局、 秦皇岛卢龙 永平热燃有限公司大力支持与配合,在此一并致谢.

2 验收监测的依据 (1)国务院第

253 号令《建设项目环境保护管理条例》;

(2)国家环保部第

13 号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》;

(3)国家环保部文件,环发【2000】38 号,《关于建设项目环境保护 设施竣工验收监测管理有关问题的通知》,附《建设项目环境保护设 施竣工验收监测技术要求(试行)》;

(4)秦皇岛市卢龙县城区集中供热扩建及配套热网工程环境影响报 告书(报批版);

(5)秦皇岛市卢龙县城区集中供热扩建及配套热网工程环境影响变 更评价;

共35 页第

7 页3验收监测评价标准 该企业大气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)标准,噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排 放标准》 (GB12348-2008)表

1、2 类区标准.具体情况见表 1. 表1污染物排放标准 污染源 类别 标准名称 污染物 排放 时段 级别 排放限值 浓度 单位 废气 《锅炉大气污染 物排放标准》 (GB13271-2014) SO2 燃煤 锅炉 表2300 mg/m

3 颗粒物

50 NOX

300 噪声 工业企业厂界环 境噪声排放标准 (GB12348-2008) 等效 声级 昼间

2 类60 dB(A) 夜间

50 共35 页第

8 页4.建设项目工程概况 4.1 基本情况 (1)项目名称:秦皇岛市卢龙县城区集中供热扩建及配套热网 工程. (2)建设性质:扩建 (3)建设单位:秦皇岛卢龙永平热燃有限责任公司 (4)建设地点:卢龙县县城永旺大街南侧与自强路交口处卢龙 县北部热源厂院内,现有锅炉房东侧. (5)占地面积:总占地面积 5002.5m2 ,场地南高北低,坡度为 0.5%.项目用地为北部热源厂预留用地,项目不涉及新征土地. (6)工程总投资及环保投资:项目总投资

4187 万元,其中环保 投资

300 万元,占总投资 7.17%.环保投资主要用于锅炉烟气治理、 煤尘治理、噪声治理、固体废物处置等. (7)劳动定员与工作制度:劳动定员

32 人,锅炉房劳动定员

12 人,热网系统劳动定员

20 人.生产制度同现有工程,采暖期

135 天(供热小时数(供热小时数

3240 小时) ,生产人员三班两运转工作 制;

非采暖期为每周

5 天工作制. (8)供热能力及供热范围;

项目建成后,北部热源厂锅炉房总装 机容量达到 101MW,总供热能力达到

177 万m2 取暖建筑面积. 4.2 工程内容 该项目新建1台58MW 高温热水锅炉房1座、5.0km(单管长度) 一级热水管网(DN150~DN800)和10 座热力站(2.1MW~7MW),同时 配套建设脱硫除尘系统等设施. 新建

1 座全封闭式储煤场.全封闭式储煤场建筑面积 2594m2 ,最 大储煤量约 3890t.储煤场 现有设备包括受煤斗(带篦子)、铲车、 往复式给料机等设备,能够满足现有锅炉房及新建锅炉房的储煤需 求. 碎煤机室为全封闭式碎煤机室,室内布置环锤式破碎机,对大于 40mm 的原煤采用破碎,以保证原煤粒径符合锅炉燃煤需求.根据建 设单位提供的信息,原碎煤机生产能力、产品粒径能够满足新建工程 需求,该项目不再新建碎煤机设施. 共35 页第

9 页 拆除原有储煤场. (1)新建工程设施一览表 表2新建工程设施一览表 新建工程 工程内容 建设规模 备注 锅炉房 1*58MW 锅炉房 3589.6 m2

2 层框架结构, 按2台锅炉设 计 引风机房 284.8 m2 1层框架结构 烟囱

1 座,H=50m,出 口内径 2m ― 10KV/0.4KV 配电 室2500KVA 变压器

2 台、200KVA 变 压器

1 台 双回路供电 储煤场 全封闭储煤场 建筑面积

2594 m2 最大储煤量约 3890t 备煤除渣系统 2#煤通廊 100.5m2 全封闭式设计 2#渣通廊 109.5 全封闭式设计 渣仓

1 个斗仓,1* 195m3 , 锅炉

4 天 灰渣 全封闭式设计 除灰水系统 除灰池

427 混凝土防渗, 按2台锅炉设计 除灰水泵房 77.7 1层框架结构. 按2台锅炉设 计(2)利旧设施 利旧设施主要包括胶带输送机、碎煤机、煤转运站等.现有工程 共有

2 条胶带输送机,分别为

1 号胶带输送机和

2 号胶带输送机.1 号胶带输送机工作任务为:将燃煤由储煤场(给料机)输送到碎煤机 室;

2 号胶带输送机负责将合格粒径的燃煤输送到煤转运站,再由煤 通廊输送到锅炉房. 共35 页第

10 页 原有煤转运站建设规模能够满足新建工程需要, 新建工程不再新 建或扩建煤转运站. 换热站建设利用原有锅炉房改建. 根据消防要求,原有消防系统水量、水压满足新建工程需要,不 再新建消防系统,仅需增加消防泵设备即可. (3)新建工程锅炉房位于北部热源厂原有锅炉房东侧、封闭式 储煤场北侧.扩建工程锅炉房、脱硫除尘装置、引风机房、烟道及烟 囱、储煤场由北向南顺序布置. 锅炉房主操作层为双层布置(局部为

3 层,为水平上煤层) .首 层为除渣层,布置鼓风机、除渣机、变频器室和变配电室;

第二层为 转运层.在转运层的锅炉前端布置仪表控制室,在转运层的东北角处 留有吊装孔以便锅炉检修使用;

局部三层为水平上煤层,标高 24m. 锅炉房柱距 6m,跨距 21m,两座锅炉中心距离为 18m,中间留有一定 的检修场地,炉前煤仓间跨距为 8.4m. 生产辅助用房布置在锅炉房的西侧边跨,为双层建筑.底层为水 处理间,布置热网循环水泵、补水泵、软化水装置、除氧装置、热源 厂内采暖用换热机组等.二层布置化验室、办公室、卫生间等. 脱硫除尘装置、引风机房、烟囱从锅炉房的 A 轴开始由北向南依 次布置. 4.3 服务范围 铺设热网路由:由北部热源厂接出,至自强路后,沿自强路分成 两路分别向北和向南敷设.向北敷设的 DN450 管至永旺大街后,沿永 旺大街由东向西敷设, 至肥子路交口沿肥子路由北向南敷设至终点永 康街,供给沿途各类采暖热用户.沿自强路向南敷设的管道为利用已 敷设的 DN600 管道,在永兴大街新接出一路 DN500 分支,沿永兴大街 由西向东敷设,至厚德路交口,拐至厚德路由北向南敷设至永昌大街 交口,沿永昌大街由东向西敷设至龙城路的原有热网 DN350 管道,与 原有热网形成环路,以保证供热的安全性和可靠性. 服务范围涵盖卢龙县城区居民住宅、商业等设施供热,集中供热 面积达到

210 万m2(整座锅炉房供热面积). 4.4 主要生产设备 共35 页第

11 页 新建工程主要设备包括高温热水锅炉、鼓引风机、水处理、除尘 脱硫系统、以及各种水泵、电机,工程选用的设备按照节能、低噪原 则选取,风机、电机配设了变频装置,有利于节能和保护环境. . 4.5 能源及辅料消耗 锅炉设计燃煤煤种为Ⅱ类烟煤.燃煤全部利用汽车运输,进厂区 在全封闭式储煤场内卸车,并在全封闭式储煤场储存. 该项目用煤与原有锅炉用煤来源相同, 均为山西大同优质动力烟 煤. 4.6 给排水 该项目水源来自卢龙县城市自来水管网.根据锅炉用水要求,自 来水经过软化除氧工艺处理.项目主用水主要为生产用水(少量生活 用水利用原有设施) .生产用水为锅炉用水、冲灰水以及除尘器用水. 软化水器排污水和锅炉排污水进入除尘器脱硫系统,重复利用. 整个生产系统无生产废水外排, 少量生活污水随原有工程排水系统排 放. 4.7 生产工艺流程及排污节点 4.7.1.1 锅炉热网 该项目为集中供热项目. 燃煤由汽车运至厂区全封闭式储煤场内 卸车,煤经受煤口落煤斗进入输煤廊道;

在碎煤室破碎后,经转运站 经输煤通廊送入锅炉燃烧.产生的热量将传热介质水加热到一定温 度,经过一级管网送至换热站,再由换热站将热水送往二次管网和用 户.工艺流程及排污节点见图 1. 共35 页第

12 页共35 页第

13 页 自来水 煤尘、噪声 噪声、煤尘 煤尘 废水 噪声 烟气 热废渣水水渣图1. 热网系统工艺流程及排污节点图 4.7.2 锅炉炉渣 该项目除渣系统采用机械除渣.锅炉排出的灰渣首先落入重型板链除渣 机,经3号渣胶带输送机送至渣仓存储外运. 灰渣 渣胶带输送机 图2.锅炉除渣工艺流程图 4.7.3 软化水系统 锅炉所需软水由逆流再生钠离子交换器提供, 附设有常温海绵铁除氧 器.自来水经过离子交换器除去钙、镁离子被软化,再经常温海绵铁除氧 除掉水中的过多的氧气,然后进入封闭式水箱,由补水泵打到锅炉.软化 器清洗废水去脱硫除尘系统重复利 烟囱 钠离子交换器 受煤口 破碎 进煤仓 锅炉除尘脱硫系统 渣仓 集水池 管网 热用户 锅炉燃煤 重型板链除渣机 渣仓 外运 外售 SO

2、NOX、烟尘 共35 页第

14 页用.流程图见图 3. 噪声 自来水 废水去除尘 图3.软化水系统工艺流程及排污节点图 4.7.4 项目排污节点 项目排污情况见表 3. 表3污染物产生点及各类 序号种类 污染源 污染因子

1 废气 锅炉烟囱 烟尘、SO

2、NOX 储煤场、碎煤机、煤输送系统、锅炉 进煤仓 烟尘

2 噪声 生产设备、锅炉风机等 等效 A 声级

3 固体废 物 锅炉、除尘系统 锅炉灰渣、除尘灰 渣4.8 污染源、污染物及污染防治措施 钠离子交换器 除氧器 封闭式水箱 补水泵 锅炉 共35 页第

15 页4.8.1 废气 4.8.1.1 锅炉烟气 该项目主要废气污染源为锅炉烟气. 锅炉烟气主要污染物为 SO

2、NOX、烟尘.锅炉烟气设计采用

1 套 陶瓷多管旋风除尘器 +氧化镁法烟气脱硫工艺 脱硫除尘系统处理,处理后废气经1 座80 米高烟囱排放. 根据设计, 除尘脱硫系统除尘效率大于 96%, 脱硫效率大于 90% (根据总量控制要求取 80%) , 脱氮率大于 30%. 4.8.1.2 煤尘 该项目新建储煤场总储煤量为 39337.13 吨, 为全封........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题