编辑: 645135144 2018-01-12

50176 的有关规定. 3.0.8 无机非金属面板保温装饰板在运输和进场堆放过程中,应 采取防护措施,不可重压或与锋利物品碰撞.产品应放在干燥通 风处贮存,不宜露天长期曝晒. 3.0.9 无机非金属面板保温装饰板外墙外保温系统的施工应依据 审查合格的施工图设计文件和审查批准的施工方案,在主体结构 施工质量验收合格后进行. 3.0.10 无机非金属面板保温装饰板外墙外保温系统施工现场的防 火要求应符合现行国家标准《建筑工程施工现场消防安全技术规 范》 GB

50720 和现行行业标准 《保温防火复合板应用技术规程》 JGJ/T

350 的有关规定. 3.0.11 在正确使用和正常维护的条件下, 无机非金属面板保温装

5 饰板外墙外保温系统的使用年限应符合现行行业标准《外墙外保 温工程技术规程》JGJ

144 的有关规定.

6 4 系统及组成材料 4.1 系统性能 4.1.1 无机非金属面板保温装饰板外墙外保温系统的性能指标应 符合表 4.1.1 的规定. 表4.1.1 无机非金属面板保温装饰板外墙外保温系统性能指标 项目 指标 试验方法 系统Ⅰ型1系统Ⅱ型1耐候性 外观 无粉化、起鼓、起泡、脱落 现象,无宽度大于 0.10mm 的裂缝 JG/T

287 面板与保温 材料拉伸粘 结强度(MPa) ≥0.10 ≥0.15 拉伸粘结强度(MPa) ≥0.10, 破坏发生在 保温材料中 ≥0.15, 破坏发生在 保温材料中 单点锚固力 (kN) ≥0.30 ≥0.60 附录 A 热阻(m2 .K/W) 符合设计要求 JG/T

287 水蒸气透过性能

2 [g/(m2 .h)] 面板透过量大于保温材料透 过量 注: 1. 系统Ⅰ型和系统Ⅱ型分别指采用Ⅰ型无机非金属面板保温装饰板和 Ⅱ型无机非金属面板保温装饰板的外墙外保温系统;

2. 当采用无机保温材料或外墙外保温系统设透气构造时, 可不检验水 蒸气透过性能. 4.1.2 无机非金属面板保温装饰板外墙外保温系统的配套材料、 配 件应与无机非金属面板保温装饰板外墙外保温系统性能相容.

7 4.2 无机非金属面板保温装饰板 4.2.1 无机非金属面板保温装饰板的面板采用涂料装饰面时,面板 宜采用纤维增强水泥板,也可采用纤维增强硅酸钙板;

当装饰面 板为自身具有装饰性的无机非金属板材时, 宜采用建筑陶瓷薄板. 4.2.2 无机非金属面板保温装饰板分为Ⅰ型无机非金属面板保温 装饰板和Ⅱ型无机非金属面板保温装饰板,其性能指标应符合表 4.2.2 的规定. 表4.2.2 无机非金属面板保温装饰板性能指标 项目 指标 试验方法 Ⅰ型 Ⅱ型 单位面积质量(kg/m2 ) ........