编辑: ok2015 | 2018-02-10 |
4 程序设计和调试 根据工艺过程的特点和控制要求, 首先确 定各个输入、 输出点的先后次序和逻辑关系, 然 后运用逻辑运算的各种基本规律, 写出 PLC 各 输入、 输出点的逻辑关系, 再由逻辑关系化为梯 行图. 程序设计时, 除使用 PLC 内部输入继电 器和输出继电器外, 还要充分利用其内部定时 器(T )、 计时器 (C)、 辅助继电器 (M ) 等各种功 能模块. 根据梯形图写出对应的逻辑关系语句, 每条语句包括地址码、 指令(助记符) 和定义号, 再利用编程器逐条写入 PLC, 也可利用专用编 程软件在计算机上编好梯形图, 直接将程序传 至PLC. 本控制系统的程序充分利用了 PLC 的 内部继电器和定时器, 实现延时、 软件滤波和联 ・
2 6 ・ 计算机应用 ? 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 锁的功能. 程序调试时, 首先将程序输入编程 器, 经过程序检验改正编程语法和数据错误, 再 逐条搜索与设计程序核对无误后传入 CPU 模 块的 RAM 存储器中, 然后可利用 PLC 的输 入、 输出点都带L ED 指示灯的特点, 在输入模 块上按控制要求的逻辑关系逐一输入模拟信 号, 观察 PLC 的输出指示是否按控制要求变 化, 模拟调试工作正常后可以接入系统进行空 载调试. 只有以上调试全部通过后, PLC 才可 真正投入运行, 并同时作好程序的备份工作.
5 PLC 在使用中应注意的问题 (1) 输入与输出的线路 首先输入信号线、 输出信号线、 直流线、 交 流线、 电源线应尽量分开布线, 且要避开强干扰 源, 以免受到干扰. 输入端电源若使用DC24V 的, 要注意漏电流, 因为 PLC 的输入电流灵敏 度较高. 本系统输入模块的启动的电压 电流为 9. 5V 3. 5mA 以上, 关断的电压 电流为3. 5V 1. 5mA 以下, 当漏电流小于3. 5mA 而大于1. 5mA 时, 会产生错误的输入信号, 从而导致错 误的输出, 影响设备正常运行. 为了防止产生误 动作, 必要时应在输入器件的两端并接阻值适 当的泄放电阻, 降低输入阻抗. 虽然 PLC 允许不同的公共点组可以使用 不同类型和等级的电压, 但为了安全可靠, 还是 使用同一电压为好. PLC 的输出端所驱动的最 大负载能力是限定的, 如负载过大, 应使用中间 继电器进行隔离放大. 输出设备有可能发生短 路的, 应在输出回路中加入短路保护措施, 以防 烧坏 PLC 内部的输出电路. 在使用中我们也发 现因电磁阀线圈短路而烧坏 PLC 的输出模块 的事情. 继电器输出 PLC 接感性负载时, 要在 负载两端并接 RC 浪涌抑制器, 以防止浪涌电 流对 PLC 输出电路的冲击. 接直流负载时, 应 并接适当的续流二极管, 以防止关断时反电势 电压对输出电路的冲击. (2) 供电与接地 为了 PLC 能够安全可靠地运行, 应为其提 供一个稳定和干净的电源, 一般可采用带屏蔽 ・
3 6 ・ 自动化与仪表 第14卷1999年第6期?1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 层的隔离变压器供电, 并将屏蔽层和 PLC 的浮 动地端子接地. 接地点应与动力设备的接地点 分开, 接地线的截面积不能小于2mm 2, 接地电 阻最好小于10欧姆.
6 总结 目前, 我厂有4台螺杆压缩机运用这套由 PLC 和常规检测仪表构成的压缩机控制系统. 从3年运行记录来看, PLC 基本上没有发生较 大的故障, 而其安全可靠的联锁保护停车功能 得到充分发挥, 多次起到保护机组设备的作用, 为企业取得了一定的经济效益. [参考文献] [