编辑: 麒麟兔爷 | 2018-02-13 |
卸油接口装设快速接头及密封盖;
c 卸油油气回收管道的接口采用自闭式快速接头;
加油油气回收系统已采用 真空辅助式油气回收系统. 按照《挥发性有机物污染防治技术政策》和《四川省灰霾污染防治办法》的 相关规定,本项目已铺设油气回收管线,已采用油气回收性的加油枪,已设置一 次、二次油气回收处理装置系统. 本项目 A 站油气回收系统已取得成都市计量监督检定测试院出具的检测报 告;
B 站油气回收系统已取得成都市计量监督检定测试院出具的检测报告. 见附 件12. ②进出车辆废气 本项目在加油站已安装减速限速标志,并且罩棚通风状况较好,汽车尾气 很快能够在空气中扩散. (3)存在问题 ①挥发油气 本项目针对挥发油气采取了有效的措施, 符合 《加油站大气污染物排放标准》 (GB20952-2007) 、 《汽车加油加气站设计与施工规范 (GB50156-2012) 》 (2014 版) 和《挥发性有机物污染防治技术政策》的相关要求.根据监测报告,项目所在地 非甲烷总烃监测值为 1.62~1.87mg/m3 , 能够满足 《大气污染物综合排放标准详解》 标准限值, 表明项目采取的挥发油气污染治理措施能够满足大气污染排放和管理 要求,可以做到达标排放,无需整改. ②进出车辆废气 项目地状况较好,汽车尾气对大气环境影响较小,可以做到达标排放,无需 整改.
2、废水 本项目加油过程中不产生废水, 废水主要来自生活污水以及下雨天产生的含 油雨水. (1)废水产生情况 ①生活废水 本项目 A 站在岗人员为
12 人,不设公共厕所和预处理池,司乘人员及员工 使用加油站南侧成南公司公共厕所. 本项目 B 站在岗人员为
12 人, 生活用水按 150L/人・ d,用水量为 1.8m3 /d;
同时设公共厕所,根据建设单位提供资料,日均外来人员流量以
200 人计,消耗 水量按 2L/d・ 人计算, 则外来人员用水量为 0.4m3 /d. 生活污水排放系数按 0.85 计, 外来人员生活污水排放量为 1.87m3 /d. ②含油雨水 本项目 A、B 站均不使用水冲洗地面,采用河沙吸附滴落在地面的废油.在 下雨天,滴落地面的油污未得到及时清理,将会产生少量含油雨水. ③绿化用水 本项目 A 站绿化面积约为 200m2 , 每周洒一次水, 绿化用水量为 0.232m3 /d;
B 站绿化面积约为 200m2 ,每周洒一次水,绿化用水量为 0.232 m3 /d,绿化用水 全部蒸发损失,不产生废水. 表1-2 本项目用水量计算表 序号类别 日用水量 (m3/d) 废水产生量 (m3/d) 处置情况 A 站 绿化用水 0.232 / / 合计 0.232 / B 站 生活用水 2.2 1.87 委托专业公司用罐车运走 并处理 绿化用水 0.232 / 合计 2.432 1.87 表1-3 本项目废水污染物产生及排放情况 废水种类 项目 污染物 CODcr BOD5 SS 氨氮 石油类 B 站废水 682.55 (m3 /a) 处理前排放浓度(mg/L)
195 146
658 14.6 4.6 排放量(t/a) 0.133 0.099 0.449 0.0099 0.0031 处理后排放浓度(mg/L)
166 131
197 13.87 2.5 排放量(t/a) 0.113 0.089 0.134 0.0095 0.0017 图1-1 项目水平衡图 单位 m3 /d (2)现有治理措施 项目 A 站员工及司乘人员均依托加油站南侧成南公司公共厕所,无生活污 水产生;
项目 B 站设置一个容积为 8m3 的预处理池,项目生活污水经预处理池 处理达 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准后由成都大发环保工程有 限公司进行清运并处置,污水处理协议见附件. 含油雨水直接排入市政雨水管网. (3)存在问题 生活污水:现场调查表明,项目 B 站已建预处理池容积为 8m3 ,项目已采 取的生活污水治理措施能够满足项目使用要求,不需要整改;