编辑: 麒麟兔爷 | 2018-02-15 |
01 2017年8月 目录 ? 增加保护的目的 ? 输入保护简介 ? 常用IGBT驱动电路 ? IGBT驱动保护简介 AN-17011Rev.01 2017年8月1增加保护的目的 削 输入浪涌电流 电 减少输入电 衡的情 ? 削弱输入浪涌电流、电压,减少输入电压不平衡的情况 ? 防止外部浪涌造成设备误动作甚至损坏 ? 防止外部噪声进入设备 ? 防止外部噪声进入设备 ? 提升设备、器件运行的可靠性 ? 对应产品端,保护――DM、SCR、MOS、IGBT AN-17011Rev.01 2017年8月2输入保护简介 输入电抗器―― 输入电抗器又称电源协调电抗器,它能够限制电网 电压突变和操作过压引起的电流冲击 有效的保护 电压突变和操作过压引起的电流冲击,有效的保护 变频器和改善功率因素,有效的抑制谐波电流、改 善三相电源的不平衡性、减少整流单元产生的谐波 电流对电网的污染,保护后级整流二极管和滤波电 容. 适用场合――
1、电源容量与变频器容量之比大于10:1,且变频 器安装位置与电源间距小于10m 器安装位置与电源间距小于10m.
2、三相电源电压不平衡率大于3%
3、有其它晶闸管整流装置与变频器并联或进线电 源端皆有通过开关切换以调整功率因数的电容器装 公司愿景:做世界功率器件市场知名的民族品牌 置. AN-17011Rev.01 2017年8月3输入保护简介 ? 输入电抗器参数选择 1. 输入电抗器的容量一般按预期在电抗器每相绕组压降来决定,75kw以下选择进线电压 1. 输入电抗器的容量 般按预期在电抗器每相绕组压降来决定,75kw以下选择进线电压 的4%,以上选择5% 2. 输入电抗器的额定电流IL的选取 单相变频器配置的输入电抗器的额定电流IL=变频器的额定电流In 单相变频器配置的输入电抗器的额定电流 变频器的额定电流 三相变频器配置的输入电抗器的额定电流IL=变频器的额定电流In*0.82 3. 输入电抗器的电感量L的计算 L=UL/2πfIn L UL/2πfIn 公司愿景:做世界功率器件市场知名的民族品牌 AN-17011Rev.01 2017年8月4输入保护简介 ? 浪涌保护常用器件―― 瞬态抑制二极管TVC 压敏电阻MOV 陶瓷气体放电管GDT 玻璃放电管SPG 压敏电阻MOV 将电压限制在安全区域内 玻璃放电管SPG 去除浪涌 公司愿景:做世界功率器件市场知名的民族品牌 AN-17011Rev.01 2017年8月5输入保护简介 ? 相应时间及耐电流能力 公司愿景:做世界功率器件市场知名的民族品牌 AN-17011Rev.01 2017年8月6输入保护简介 多级防护模式:
1、大容量在前,小容量在后
2 逐级释放 粗犷在前 精
2、逐级释放,粗犷在前,精 细在后
3、增加退耦 公司愿景:做世界功率器件市场知名的民族品牌 AN-17011Rev.01 2017年8月7输入保护简介 整流桥前级保护电路――
1、输入相与壳体(大地)间设置安规电容
2、相与相间设置压敏电阻,T相与地间设置压敏电阻 、相与相间设置压敏电阻, 相与地间设置压敏电阻 参数选择――
1、压敏电阻器两端的直流或交流电压应低于压敏电阻的标称电压 (1) 必须保证在电压波动最大时,连续工作电压也不会超过最大允 许值;
许值;
(2) 在电源线与大地间使用压敏电阻时,有时由于接地不良而使线 与地之间电压上升,所以通常采用比线与线间使用场合更高标称电 压的压敏电阻器. 压敏电阻的标称值一般使用下式进行选择: 压敏 阻的标称值 般使用下式进行选择 对于直流回路: V1mA=2*VDC 对于交流回路: V1mA=2.2*VAC 公司愿景:做世界功率器件市场知名的民族品牌