编辑: 人间点评 | 2018-02-20 |
48 75
85 M12 x
1 M18 x
1 4
24 LEDs ? 开关量输出 ? 五种不同的输出方式可选 ? 声锥宽度可调 ? TEACH-IN 输入 ? 同步功能 ? 接近开关关闭功能 ? 温度补偿 ? 盲区很小 一般说明 检测范围
30 .
..
500 mm 调节范围
50 ...
500 mm 盲区
0 ...
30 mm 标准目标板
100 mm x
100 mm 换能器频率 约380 kHz 响应延时 约50 ms 工作方式 / 显示方式 LED 黄色 开关状态指示 闪烁:TEACH-IN 状态下检测到目标物 LED 红色 常亮:" 出错 ", 目标物不确定 红灯闪烁:TEACH-IN 状态下未检测到目标物 电气参数 工作电压
10 ...
30 V DC, 纹波
10 %PP 空载电流 I0 ?
50 mA 输入 / 输出 同步 一个同步输入,双向 0-level: -UB ... +1 V 1-level: +4 V ... +UB 输入阻抗 : >
12 k? 同步脉冲 : ??100 ?s, 同步脉冲周期 : ?
2 ms 同步频率 一般操作模式 ?
95 Hz 多重操作模式 ? 95/n Hz, n = 接近开关数量 输入 输入类型 一个 TEACH-IN 输入 工作距离 1: -UB ... +1 V, 工作距离 2: +4 V ... +UB 输入阻抗 : > 4.7 k?;
TEACH-IN 脉冲 : ?
1 s 输出 输出类型
1 个开关量输出 E5, pnp 常开 / 常闭 , 可选 重复精度 ?
1 % 额定工作电流 Ie
200 mA, 短路保护 / 过载保护 电压降 Ud ?
3 V 开关频率 f 最大
8 Hz 迟滞范围 H 所设开关距离的
1 % 温度漂移 满量程值的 ± 1.5 % 符合标准 标准 IEC / EN 60947-5-2 周围环境 环境温度 -25 ...
70 ?C (248 ...
343 K) 储存温度 -40 ...
85 ?C (233 ...
358 K) 机械特性 防护等级 IP65 连接方式 V15 连接器 ( M12 x 1),
5 针 材料 外壳 黄铜镀镍 换能器 环氧树脂 / 空心玻璃球混合物 ;
聚氨基甲酸酯泡沫体 , 外壳 PBT 重量
60 克???? ?? ??????? ????????EN 60947-5-2 ??????0??: (version E5, pnp) + UB
1 - UB
2 4
3 5 (BN) (WH) (GY) (BK) (BU) U V15 ???
2 3
1 4
5 UB500-18GM75-E5-V15 特性 技术参数 电气连接 型号 外形尺寸 Release date: releasedate Issue date: 2007-10-09 133053_CN.xml
2 超声波接近开关 UB500-18GM75-E5-V15 ????????????? Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany 同步输入端 接近开关有一个同步输入端可以抑制接近开关之间的相互影响.如果同步输入端不 接,接近开关则根据内部产生的时钟频率工作.多个接近开关的同步功能也可以依 照下列方式实现: 外部同步 在接近开关的同步输入端上加载一个脉冲宽度大于
100 ?s 的方波脉冲, 可以实现同 步工作.同步输入端上的同步脉冲启动一个测量周期,测量周期由同步脉冲的下降 沿触发.持续时间大于
1 s 的低电平或者同步输入端开路,接近开关则根据自身内 部频率工作.如果在同步输入端加上高电平,接近开关则停止工作. 外部同步有两个模式可选 1. 在多个接近开关的同步输入端加载同一个脉冲信号可使接近开关同步工作. 2. 将同步脉冲循环的发送给每个接近开关的同步端使接近开关在多重模式下工作. 内部同步 内部同步功能最多可连接
5 个接近开关. 通电后, 这些接近开关工作在多重模式下. 响应延时随着同步连接的接近开关的数目的增加而增加.设定时不能同步工作,同 步工作时也不能设定开关点. 注: 如果不需要使用同步功能, 同步输入端必须接地 (0 V) 或者使用 V1 连接器 (4 针). 设置开关点 超声波接近开关有一个开关量输出,对应的两个开关点可设置,设置方法是将 TEACH-IN输入端分别连接电源- UB或者+ UB来实现, 连接时间至少为1秒钟. 在设 置过程中,LED 灯指示接近开关是否检测到了目标物.TEACH-IN 输入端连接 -UB 时设置 A1 点,连接 +UB 时设置 A2 点. 可选下列五种不同的输出模式 1. 窗口模式,常开 2. 窗口模式,常闭 3. 开关点模式,常开 4. 开关点模式,常闭 5. 物存在检测模式 开关点只能在接通电源以后直接设置.接近开关的内部时钟能保证在接通 电源