用户手册 中文 APC Smart-UPS? 1000VA/1500VA 230VAC/120VAC/100VAC 750XL/1000XL 230VAC/120VAC 塔式 ?断电系统 ZT 990-1074C 06/2012 简介 APC (American Power Conversion) 是美国和全球?先的制造商,它提供业界?先的?断电系 统、冗余交换机、电源管?软体和相关设备.

APC 的产品在全球围内对商业和政府机关的 硬体、软体和资?提供保护,免除电源干扰的威胁. APC ?断电系统 (UPS) 专门用?防止您的电脑和其他重要电子设备遭受断电、电压变低、突 ?和突波的影响.此UPS 能过?掉市电线?上小的电压脉动,并且在发生大的电压干扰时, 通过从内部将市电线?断开?避免影响您的设备.UPS 用其内部的电池提供?间断电源,直 到市电线?恢?正常为止. 1: 安装 安装 UPS 前请阅?《安全资讯》单张. 开箱 到货后,请对 UPS 进?检查.APC 为您的产品设计的包装箱?固可靠.但在运输中仍有可能 发生意外损坏.如有损坏请通知运货商或经销商. 外包装可以重复使用,请保管好以?下次使用或进?妥善处?. 检查货物.包装箱中有 UPS 及其包括一张 CD、一条??电缆、一条 USB 电缆、产品文档和 安全资讯的套件包. 230V 型号:附带配合电源线?接固定之伺服器使用的二个 IEC 跳线. 运送 UPS 时电池已断开. 放置 UPS UPS 很重,应将其放置於?固可靠并足以支撑其重?的位置. UPS 操作地点周围?能有过多尘土,且温?和湿??能超过规定限?. 放置 2.5cm ( 0?- 40?C (32?-104?F) 0-95% 相对湿? 1in)

1 将设备与电源?接到 UPS SMART-UPS 后面板 230V 型号 120V/100V 型号 Y Y X X 1. 插入电池?接器 n. 2. 将设备?接到 UPS.注意:请勿将?射印表机与 UPS ?接.相比其他?型的设备,?射 印表机耗电多出很多,因此可能会导致 UPS 过载. 3. 将可选附件加到 Smart-Slot Y 中. 4. 通过电源线,将UPS 插入?相三线接地的插座中.?要用延长线. ? 120V/100V 型号:电源线永久固定於 UPS 的后面板上. 5. 打开所有?接设备的电源开关.要使用 UPS 作为主 ON/OFF 开关,请确保所有?接的负 载都打开.只有打开 UPS,负载才会上电. 6. 按前面板上的 按钮使 UPS 上电. ? 当UPS 接入市电时,其电池将被充电.在最初三小时的正常操作中,电池?可以充 得90% 的电?.?要指望此初始充电期间?可获得充足的运?时间. ? 120V 型号:查看后面板的场地布线故障指示灯.如果 UPS ?接到布线?当的交?电 源,此指示灯会?.?考本手册中的故障处?部分. 7. 为?增加电脑系统的安全性,可安装 PowerChutePlus UPS 电源管?和诊断软体.

2 基本?接接头 序?埠 USB 埠本UPS 可以使用电源管?软体和介面套件.只允许使用 APC 提供或认可的介面套件. 在与电脑介面埠?接时,应使用随 APC 提供的电缆.?要使用标准??介面电 缆,因为它与 UPS 接头?相容. 如果序?埠和 USB 埠同时存在,它们?可同时使用. 外部电池组接头 XL 型号:使用电池组接头??接可选的外部电池组.本UPS 可支 援最多十个外部电池组. 请访问 APC 网站 www.apc.com/support 以t解 UPS 配用的外部电 池组的具体型号. 注意:UPS 只支持密闭型免保养(SMF)电池. TVSS ?钉 UPS 上有一 TVSS (瞬态电压突波抑制器)?钉,以?接突波抑制 装置如电话和网?线?保护器的接地线头. 在?接接地电缆时,请将 UPS 与市电断开.

3 2: 操作 SMART-UPS 前面板 上电 关电 负载 电池充电 在线 当UPS 向?接的设备提供市电时,在线指示灯就会发?.如果指示灯?发 ?,则UPS 此时未上电或由电池供电. 电压调低 此指示灯发?表明 UPS 正在调低过高的市电电压.