4 电压调高 此指示灯发?表明 UPS 正在调高过低的市电电压. 电池供电 当UPS 使用电池向?接的设备供电时,电池供电指示灯就会发?.由电池 供电时,UPS 每隔

30 秒钟发出

4 声「哔」声的警报. 过载 当发生过载情况时,UPS 发出持续的警报声且指示灯发?. ?换电池 如果电池未能通过自检,则UPS 发出短的「哔」声,持续

1 分钟,同时? 换电池指示灯发?.?考本手册中的故障处?部分. 电池断开 电池断开时,?换电池指示灯闪?,且每?秒钟发出一声短的「哔」声. 自动自检 上电时,UPS 执?自动自检,并且以后每?周自检一次(默认情况下). 在自检期间,UPS 短暂地使用电池?操作?接设备. 如果自检失败,UPS 的?换电池 LED 发?,并?即返回在线运?.检 测失败对?接的设备并无影响.对电池进?

24 小时充电,然后再进?自 检.如果仍然失败,则必须?换电池. 人工自检 按住 按钮并保持几秒钟以启动自检. 由电池供电 市电失效时,Smart-UPS 将自动?换到电池运?.电池运?时,UPS 每隔

30 秒钟发出

4 声 「哔」声的警报. 按 按钮(前面板)可停止 UPS 警报(仅对当前警报有效).如果市电没有恢?,UPS 将继续向?接的设备供电,直至电能耗尽为止. 如果没有使用 PowerChute 软体,您必须在 UPS 关断前,手工保存文件并关机. 确定靠电池工作的运?时间 UPS 电池的寿命取决於使用方法和环境.建议每

3 ??换一次电池或电池组.请?阅 APC 网站www.apc.com 以?解电池运?时间.

5 3: 用户配置项目 注意:设定这些项目时,须使用 POWERCHUTE 软体或可选的 SMART SLOT 附件卡. 功能 工厂预设 用户选项 ?明 自动自检 每14 天(336 小时) 每7天(168 小时), 仅在启动时,?自检 此功能设定 UPS 执?自检 的时间.详细资讯请?阅 软体手册. UPS 标志 UPS_IDEN 最多使用

8 个字元对 UPS 定义 在网?管?中可使用这个 独有?位(?如伺服器或 地点之名称)区分 UPS. 上次?换电池的日期 制造日期 ?换电池的日期 月/日/? ?换电池模块时请将此日 期重定. 由关闭?态返回前的最 小容? 0% 15%、 30%、 45%、 50%、 60%、 75%、 90% UPS 由关闭?态返回前将 电池充电的容?比?. 电压敏感? UPS 能够检测到各种线 ?电压失常现象,并自 动转换为电池运?? 态,以保护?接的设 备.在电?质?差的地 方,UPS 可能会频繁转 为电池运??态.如果 ?接的设备在电?质? 差的地方可以正常运 ?,则可以通过?低 UPS 的敏感??保存电 池能?和使用期. 明?发光:UPS 置为高 敏感?(默认). 稍暗发光:UPS 置为中 敏感?. 灭:UPS 置为低敏感?. 要改变 UPS 的敏感?,请 按后面板的电压敏感?按 钮 .可使用尖头物(如 铅笔)进?操作. 也可以用 PowerChute 软体 ?改变敏感?. 警报控制 正常 静音、禁止 用户可对当前警报静音或 永久禁止所有现存警报. 关闭延迟

90 秒

0、

180、

270、

360、

450、

540、

630 秒 此功能设定从 UPS 接到关 闭命?到关闭为止的时 间.

6 注意:设定这些项目时,须使用 POWERCHUTE 软体或可选的 SMART SLOT 附件卡. 功能 工厂预设 用户选项 ?明 电池?足警报 默认情况下,当电池运 ?时间仅剩下

2 分钟 时,PowerC........